装设接地线时,在验明无电压后,为什么要立即将检修设备接地并三相短路?

 我来答
稀硝酸123
高粉答主

2019-04-21 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:109
采纳率:100%
帮助的人:2.8万
展开全部

这句话的意思是:

装设接地线的前提是设备已经停电,开关、刀闸已经拉开。接着要先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

用与设备相应电压等级的验电器验电,分别验明三相确无电压,然后立即将接地线挂上,一般现场用的接地线都是三相短路接地的,且验电前就应该将接地端固定好。

“立即”就是马上,不能验完电做些别的工作再来挂地线。因为,这是防止检修设备突然来电,保证检修人员人身安全的可靠安全措施,同时,设备断开部分的剩余电荷也可以因接地而放尽。也就是我们说的放掉静电。

扩展资料:

接电线的注意事项:

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。

8、严禁使用其它金属线代替接地线。

9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。

10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

参考资料来源:百度百科-接地线

zxl962577559
推荐于2017-09-05
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:20.7万
展开全部
按操作规定,在停电 验电后应在工作点附近装设临时接地线和挂标示牌,接地的作用是为了防止电网内有余电或者从某点传来的电压电到在线路上施工人员,是为了保证人员的生命安全而装设的必要的保护装置。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式