一级浪涌保护器和二级浪涌保护器区别 30
是设备的不一样还是设备安装位置的不一样?
客户非说我那个箱子里的浪涌是二级的 我不明白什么叫一级什么叫二级 展开
一级跟二级的区别有以下4点:
1、一级跟二级的通流容量不同,一般是一级的过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人肯定知道,在第一级泄流后,在经过第二级的限压,残压会降低的很明显。
2、一级跟二级的反应时间不同,一般来说第一级SPD的开关型相比较限压型要慢一些。
3、一级跟二级的保护水平也不相同,一级的SPD可防护100KA的雷电波,而二级的SPD只能防护只能防护40KA。
4、一级跟二级的安装位置也不相同,一般来说,一栋房子,三相电进线的配电柜里面装第一级,然后再到每一层装上第二级。
扩展资料:
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 50Hz 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。
云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。
参考资料:百度百科-浪涌保护器
一、通流容量不同
一级电源浪涌保护器的通流容量较大,其放电电流在100-200kA之间,电压保护水平在1800-2000kV之间;二级电源浪涌保护器的放电电流在40-80kA,电压保护水平小于2500kV。
二、保护作用不同
一级电源浪涌保护器主要用于雷电流的泄流,产品多为电压开关型10/350μs波型;二级电源浪涌保护器的主要作用是限制过电压,产品为限压8/20μs波型。
三、产品形式不同
一级电源浪涌保护器系列可分为电源防雷箱(B+C箱式联动、一级电源防雷箱、一级电源防雷模块),二级电源浪涌保护器主要是电源防雷模块。
四、安装位置不同
一级电源防雷箱主要安装在建筑物、室外大型主要设备电源、弱电机房等的进线处;一级电源浪涌保护器建筑物总配电柜、室外大功率设备配电柜等内部。二级电源浪涌保护器主要安装在建筑物内有室外进出线路输入的配电柜内。
根据上述不同,按照需求选择不同的型号,做好电源的综合防雷保护。
响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
第一级保护
目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。
入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。
第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。
第二级防护
目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。
分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重
要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作
用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS
Ⅱ级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了
第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。