求矿用变压器1000的整定计算

 我来答
百度网友68f6712
2012-07-24 · TA获得超过1309个赞
知道小有建树答主
回答量:507
采纳率:0%
帮助的人:287万
展开全部
你好!!你说的是高压柜微机的整定值吗?如果是的话,我们一般可以设置三段电流值的整定,
三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段电流速断和三段过电流。计算该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 ,本人多年的工作经验,特总结简单的计算公式如下:
(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指变压器的视在功率,就是1000KVA,高压侧的CT变比值,比如100/5,也就是20,Kx是系数。
(高压侧电流/CT变比)*8,因为速断保护是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好计算,所以我们可以取6-10倍的额定电流。
(高压侧电流/CT变比)*1.5,过电流的计算方法。
电流速断:(1000*0.057)/20*8=22.8A,时间0S。
过流:(1000*0.057)/20*1.5=4.3A,时间1S。
你也可以设二段限时速断和过负荷保护,(1000*0.057)/20*4=11.5,时间0.5S;(1000*0.057)/20*1.1=3.1A,时间10S。

希望对你有所帮助!!!
hu006600
2012-07-25 · TA获得超过214个赞
知道小有建树答主
回答量:210
采纳率:0%
帮助的人:75.7万
展开全部
矿用变压器内一般采用微机保护,1000KVA变压器,一次电压6KV时,高压侧电流额定为96.23A,选择高爆开关为100A,过流保护额定整定为100A,速断短路保护设为7倍额定电流。10KV时电流为57.74A,高爆开关仍为100A,额定整定电流建议为60A,速断保护仍为7倍。二次输出1140V电压,电流自行计算