PLC读到的值个位一直在跳变怎么办
展开全部
主要看屏蔽,还有你的接入模块,一个通道的不用的接口应该并接上,可以很好抑制干扰,这个你可以参考 模拟量输入模块的接法介绍,希望对你有帮助
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你精度要求是多少呢?如果个位可以忽略,你将这个值除10就好了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你用到的是特殊模块吧?如AD 这个会跳变的,一般跳变的值不会太大,可以接受。
更多追问追答
追问
是的,EM235,有干扰的时候跳变特别的厉害,一般个位是大或小1~2个数字在跳动,有没有办法使得输出看上去不跳变
追答
对,干扰也会产生跳变,接用双屏蔽线并接地试试。
另外如果别的特殊模块不会这样的话,一般都是模块内的电解电容坏了(这个经验很值钱的),希望是最佳答案。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
遇到过一次,然后换个通道就好了。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: