PLC读到的值个位一直在跳变怎么办

 我来答
pengplc
2012-07-25
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:22.8万
展开全部
主要看屏蔽,还有你的接入模块,一个通道的不用的接口应该并接上,可以很好抑制干扰,这个你可以参考 模拟量输入模块的接法介绍,希望对你有帮助
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
oxRY8784
2012-07-25 · TA获得超过587个赞
知道小有建树答主
回答量:316
采纳率:100%
帮助的人:272万
展开全部
你精度要求是多少呢?如果个位可以忽略,你将这个值除10就好了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ming801209
2012-07-24 · TA获得超过203个赞
知道小有建树答主
回答量:118
采纳率:100%
帮助的人:57.7万
展开全部
你用到的是特殊模块吧?如AD 这个会跳变的,一般跳变的值不会太大,可以接受。
更多追问追答
追问
是的,EM235,有干扰的时候跳变特别的厉害,一般个位是大或小1~2个数字在跳动,有没有办法使得输出看上去不跳变
追答
对,干扰也会产生跳变,接用双屏蔽线并接地试试。
另外如果别的特殊模块不会这样的话,一般都是模块内的电解电容坏了(这个经验很值钱的),希望是最佳答案。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Alex_wio
2012-07-25 · TA获得超过139个赞
知道答主
回答量:255
采纳率:0%
帮助的人:111万
展开全部
遇到过一次,然后换个通道就好了。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式