西门子PLC和工控机的通讯问题,请教高人指点,谢谢。

我这里有一套系统,一台300的PLC带三台200的PLC通讯方式是MPI,与工控机时西门子300的编程电缆直接连接,经常运行中通信中断,需要重启电脑,编程电缆和电脑都换过... 我这里有一套系统,一台300的PLC带三台200的PLC通讯方式是MPI,与工控机时西门子300的编程电缆直接连接,经常运行中通信中断,需要重启电脑,编程电缆和电脑都换过还是不能解决问题。 展开
 我来答
yanxuelun
2012-07-25 · TA获得超过327个赞
知道小有建树答主
回答量:163
采纳率:0%
帮助的人:136万
展开全部
MPI通讯距离为50m,若距离较远可能出现通讯不稳定。另外,总线接头的质量也很关键,以前我公司3台S7-300PLC通过MPI与工控机连接也出现过你说的情况,原因是总线接头采用了国产某厂家的光电隔离的接头。后来全部换为西门子原装接头就好了。还有你最后一个PLC的终端电阻开关应打在ON上。另外,工控机最好安装CP5613卡与s7-300通讯,CP5613可测试通讯,编程电缆无此功能。
华北工控
2023-08-25 广告
工控机(Industrial Personal Computer,IPC)是一种专为工业环境设计的计算机系统,具有高可靠性、高稳定性和高环境适应性等特点。工控机通常采用加固、防尘、防震、防水等设计,以满足各种工业应用的需求。工控机的主要应用... 点击进入详情页
本回答由华北工控提供
tiayu137308
2012-07-25 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:601万
展开全部
一,检查你的电脑是不是养了“宠物”病毒。二,更换标准的MPI通讯线。三,修复STEP7软件。四,检查PLC硬件模块插接是否良好。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wuxiangcheng1
2012-07-30 · TA获得超过280个赞
知道小有建树答主
回答量:379
采纳率:100%
帮助的人:175万
展开全部
你的编程线是原装的么?国产的可不保证你能长期连续运行的,建议你加个300的以太网模块算了,将200的数据全部读到300里,上位机通过以太网和300连接,一劳永逸
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d975f7e
2012-07-30
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:3.8万
展开全部
不知道你的300和200距离多远,如果超过500米建议改用光纤,如果距离不是很长,问题就出在干扰和通讯电缆阻抗不匹配,需要做可靠接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ji...g@163.com
2012-08-02 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:130
采纳率:100%
帮助的人:60.8万
展开全部
300一般只有一个MPI接口,你用什么连得200?如果佳通讯模块了应该没问题,如果没加这种控制本身应该就不是很合适。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?