一、冷水机组高压故障分析及处理方法
1、冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
2、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。

  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  3、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
4、冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
5、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
6、电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
二、冷水机组低压故障分析及处理方法
冷水机组低压故障是由于压缩机吸气压力过低,压缩机正常吸气压力为0.4~0. 6MPa,当吸气压力低于0. 2MPa,就会导致低压保护继电器动作,当吸气压力过低,回气量缺少,制冷量达不到要求,就会产生不必要的电能损耗。
  1、检查冷却水是否温度过低,当外界温度过低,冷却水低温开机运行时;或冷冻油温度过低,制冷器无法得到完全分离,都会产生低压故障。如果是冷却水温度过低,可关闭冷却塔或节流冷却水来提高冷却水温度。如果是冷冻油温度过低,可对冷水机组延长预热时间,冷冻油温度回升至正常既可解决。
  2、检查蒸发器是否堵塞,蒸发器堵塞造成换热不良,制冷剂不能蒸发。所以日常维护中要定期对冷水机组进行反冲洗。
  3、检查制冷剂是否不足或泄露。如制冷剂大部分泄露,会造成平衡压力过低,冷却机组开机即会低压故障警报,若吸气压力低于0. 2MPa,冷却机组则无法正常开机.
  4、检查低压保护继电器是否损坏,低压保护继电器因受潮造成短路、接触不良或损坏,造成通信故障引发误报。
  5、检查冷水机组膨胀阀,在制冷剂足够情况下,膨胀阀开启度过小或出现堵塞,也会造成螺旋式冷水机组低压故障。此问题多是由于冷却机组低温运行或是冷却机组间隔长时间未运行情况下产生,只需冷水机组自行运行一段时间即可恢复正常。
  6、检查冷水机组系统内是否存有空气或者缺水,当冷水机组系统内存有空气或者缺水会造成冷媒水流量不够,吸收热量效果差,制冷剂蒸效果差,而且是过冷、蒸汽过饱和,会产生湿压缩,造成机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤并定期清理过滤网,水泵流量选用较小,与系统不配套,应选用流量较大的水泵,或启用备用水泵。较大的水泵,或启用备用水泵。