3个回答
展开全部
变压器容量验算P变=1.05P计/cosα =1.05×253/0.7 =379.5KW < 400KW,其中:K1h——三相电损耗系数0.6,K2h——两相电损耗系数0.8 1.1——用电不均匀系数 1.05——功率损失系数,cosα——用电设备功率,一般建筑工地取0.7。
考虑到施工的不确定性,今后可能增加若干设备,故此变压器留有一定的裕量。故搅拌站变压器选择1台400KVA。
扩展资料
只要知道建筑物的面积,层数、拟采用的施工机具等等就可以计算出临时电的用电量。因为计算施工临时电用电量,主要是与施工机具的用电负荷有直接且比较大的关系。
若指的是建筑施工用电,则变压器选择不是按建筑面积估算, 应按施工组织设计(主要工程机械如钢筋对焊机、塔吊、混凝土输送泵、其它加工、施工作业设备等数量规格)来估算,施工组织的“单位”数也是主要因素。
若指的是建筑本身临时用电,可参照设计容量选择略小值估算,前期规划容量可按照单位面积的负荷密度估算(通常是比较准的)。
参考资料来源:百度百科—变电容量
参考资料来源:知网—变压器容量选择
展开全部
1、若指的是建筑施工用电,则变压器选择不是按建筑面积估算,
应按施工组织设计(主要工程机械如钢筋对焊机、塔吊、混凝土输送泵、其它加工、施工作业设备等数量规格)来估算,施工组织的“单位”数也是主要因素。
2、若指的是建筑本身临时用电,可参照设计容量选择略小值估算,前期规划容量可按照单位面积的负荷密度估算(通常是比较准的)。
应按施工组织设计(主要工程机械如钢筋对焊机、塔吊、混凝土输送泵、其它加工、施工作业设备等数量规格)来估算,施工组织的“单位”数也是主要因素。
2、若指的是建筑本身临时用电,可参照设计容量选择略小值估算,前期规划容量可按照单位面积的负荷密度估算(通常是比较准的)。
追问
我的意思就是有没有一个粗略的估算指标,比如,10万平米的住宅项目施工临时用电,在没有工程机械设备参数的情况下,有没有一个估算标准(多少瓦每平方米)?
本回答被网友采纳