三菱PLC的[T0 K0 K1 K50 K4]和[FROM K0 K5 D6 K2]分别是什么意思

如图,请高手赐教... 如图,请高手赐教 展开
 我来答
当代教育科技知识库
高能答主

2019-10-06 · 擅长科技新能源相关技术,且研究历史文化。
当代教育科技知识库
采纳数:1828 获赞数:387336

向TA提问 私信TA
展开全部

[T0 K0 K1 K50 K4]:PLC接入第一个模块指令。

[FROM K0 K5 D6 K2]:扩展模块CR数据读出PLC参数指令。

FROM扩展模块CR数据读出。m1:特殊模块所在编号,m2:欲读取特殊模块的CR(Controlled Register),编号D:存放读取数据的位置,n:一次读取的数据笔数。操作数:装置范围。

是PLC往扩展模块内存中写入的语句。TO 是写入的指令。第一个K1表示PLC接入的第一个模块。第一个K4表示模块的4号参数。K4M10是指要写入的数据存放在M10到M15这16个位元件中。


扩展资料:

中央处理器(CPU)是PLC的控制中枢,也是PLC的核心部件,其性能决定了PLC的性能。

中央处理器由控制器、运算器和寄存器组成,这些电路都集中在一块芯片上,通过地址总线、控制总线与存储器的输入/输出接口电路相连。中央处理器的作用是处理和运行用户程序,进行逻辑和数学运算,控制整个系统使之协调。

存储器是具有记忆功能的半导体电路,它的作用是存放系统程序、用户程序、逻辑变量和其他一些信息。其中系统程序是控制PLC实现各种功能的程序,由PLC生产厂家编写,并固化到只读存储器(ROM)中,用户不能访问。

参考资料来源:百度百科-可编程逻辑控制器

zty61678zmd
推荐于2018-03-04 · TA获得超过788个赞
知道小有建树答主
回答量:520
采纳率:100%
帮助的人:178万
展开全部
TO K0 K1 K50 K4 表示将常数50写入到0号模块的起始地址为1的连续4个缓冲存储器BFM中。