穿电缆线焊接钢管(SC)都有多大外径 WDZ-YJFE-4x25+1x16用多大的管径

 我来答
小丸子666
2016-06-14 · 知道合伙人教育行家
小丸子666
知道合伙人教育行家
采纳数:5056 获赞数:15772

向TA提问 私信TA
展开全部

1、焊接钢管规格表:


2、按照国家规范,作为保护电缆的保护管子的选择原则是:管子内径不小于所穿电缆外径的1.5倍,当有2个以上弯时要适当考虑加大。WDZ-YJFE 4x25+1x16电缆外径为26.2mm,穿管要比线径大40%为规范允许值

电13886774830
推荐于2018-03-03
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:2.7万
展开全部
WDZ-YJFE 4x25+1x16电缆外径为26.2mm,穿管要比线径大40%为规范允许值,

这种电缆有专一的工艺性,
对辐照设备和辐照的剂量要符合专业要求,无卤低烟阻燃料的挤出还有其它等等都会影响到产品的质量,使其过载能力,抗老化能力,使用寿命,机械强度受到很大影响,这种电
线电缆全称叫 辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电线电缆,在国内2004年最早由八方电缆厂发明制造 ,获得国家专利权。曾用于国内很多大型项目,近
几年 江苏国信八方电缆有限公司继续延续了这个电缆的再次研发生产销售,大家可以到网上面查或者到生产总部去考察,别花着高价钱买来的却是伪劣产品。所以这种电缆市场上
面98%以上都是假的,非专业人士一定要加以鉴别。我可以给你解答这方面的问题,我的电话名称
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
自然熟1230
推荐于2017-12-16 · TA获得超过1847个赞
知道小有建树答主
回答量:1188
采纳率:89%
帮助的人:357万
展开全部
1、按照国家规范,作为保护电缆的保护管子的选择原则是:管子内径不小于所穿电缆外径的1.5倍,当有2个以上弯时要适当考虑加大。
2、你这个电缆直径不大,选用DN40管子就够了,要是弯多就加粗一个规格DN50。
更多追问追答
追问
用sc的也用sc50 吗   能看出这个电缆的外径大约多少吗     谢了
追答
管子的尺寸一样,内径不会有大的区别呀(除非是高压用管子),常规的都是用焊接钢管啊,我说的也是。
按照我的经验这个电缆直径约有(不超)30MM
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LJ4_GE
2012-07-27 · TA获得超过452个赞
知道小有建树答主
回答量:238
采纳率:100%
帮助的人:65.9万
展开全部
SC50
追问
2(WDZ-BYJ-2x2.5+1x2.5-SC20-QM-DA)这个2是什么意思,这样标注对吗
追答
2表示是两根电缆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询