接在PLC上的增量型编码器A、B相有一相坏了(开始直接A、B两相,Z相不接),现在接A、Z相或B、Z相也能工作

 我来答
yang8342
推荐于2016-12-02
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:11.4万
展开全部
编码器一般只用A.B两相,Z相是做为定位用的,其中A相是编码器顺时针输出脉冲,B相是编码器逆时针输出脉冲,PLC计数当A相输入时,加计数;B相输入时,减计数。如果其中一相坏了,就会引起不能加或不能减,不能用Z相来代替