冷冻水流量计算公式是什么? 5

我找到两个,不知道哪个是对的L(m3/h)=Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163标准冷冻水流量=制冷量(KW)*0.86/5(度温差)... 我找到两个,不知道哪个是对的
L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163

标准冷冻水流量=制冷量(KW)*0.86/5(度温差)
展开
 我来答
天天一笑笑网
2020-10-22 · 天天一笑笑网站长、情感优质答主
个人认证用户
天天一笑笑网
采纳数:357 获赞数:39742

向TA提问 私信TA
展开全部

标准冷冻水流量=制冷量(KW)*0.86/5(度;冷却水流量=(制冷量+机组输入功率)(KW)*0;水流量计算;1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供;L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x;2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定

冷却水流量=(制冷量+机组输入功率)(KW)*0.86/5(度温差)

水流量计算

1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量

L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)

2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163

北京首科实华自动化设备有限公司
2019-08-26 广告
四个数据:冷冻水管水流量、制冷机冷冻水温度、回制冷机的冷冻水温度、水的比热(每立方水每变化1度释放或吸收的能量)计算时注意计算单位的统一。制冷量(KW)=流量(立方/小时)*1000(Kg/立方)*(回水温度-出水温度)*4200(焦耳/度... 点击进入详情页
本回答由北京首科实华自动化设备有限公司提供
帐号已注销
推荐于2018-03-25 · TA获得超过2993个赞
知道小有建树答主
回答量:323
采纳率:66%
帮助的人:92.6万
展开全部
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%.
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
敲黑板划重点_
2020-10-22 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9370
采纳率:77%
帮助的人:309万
展开全部

照如下公式进行计算,公式中的答为制冷主机L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)。

冷冻水是把空调制的冷量通过管道.水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间,简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。

冷冻水是把空调的制冷量通过管道和冷冻水泵送入空调房间,由室内的风机盘管(或组合式空调箱)把冷量交换给空间的水,温度变化为7℃到12℃。简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间进行冷热交换的媒质。


本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zcflhz126
2015-08-10 · TA获得超过1548个赞
知道小有建树答主
回答量:946
采纳率:0%
帮助的人:230万
展开全部
冷却冷却水流量水流量:
一般按照产品样本提供数值选取,
或按照如下公式
进行计算,公式中的
Q
为制冷主机制冷量

L(m3/h)= [Q(kW)/

4.5~5
)℃x1.163]X(1.15~1.2)

2
、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本
提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
如果考虑了同时使用率,
建议用如下
公式进行计算。公式中的
Q
为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

L(m3/h)= Q(kW)/

4.5~5
)℃x1.163

3
、冷却水补水量一般
1
为冷却水循环水量的
1~1.6%.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ecom7
2015-08-03 · TA获得超过175个赞
知道答主
回答量:91
采纳率:100%
帮助的人:14.2万
展开全部
首先把冷冻机的制冷量换算成千卡/小时;水的比热是1卡/克度,所以,,, 按冷冻水流量20吨/小时计算,进出水温差应该为:T=112000千卡/1千卡/千克度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助