多少板厚超过施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/㎡ 50
地下室顶板400mm厚,层高4M,梁高1M是否需要做专家论证最好能有个计算公式安监站来现场检查,说超过333mm厚的现浇板就要做专家论证,我不知道他们这个333mm板厚结...
地下室顶板400mm厚,层高4M,梁高1M是否需要做专家论证
最好能有个计算公式
安监站来现场检查,说超过333mm厚的现浇板就要做专家论证,我不知道他们这个333mm板厚结论是从哪里来的 展开
最好能有个计算公式
安监站来现场检查,说超过333mm厚的现浇板就要做专家论证,我不知道他们这个333mm板厚结论是从哪里来的 展开
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏50(财富值+成长值)
6个回答
展开全部
按 施工总荷载计算,这个333mm可能是考虑的一般的混凝土板计算的结果
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
经计算,大于等于200厚板施工总荷载(设计值)大于10kN/m2;大于等于350厚板施工总荷载(设计值)大于15kN/m2;梁截面积大于0.5m2,其集中线荷载大于20kN/m。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.2x(1+25.5x板厚)+1.4x2.5=15 ,板厚为336
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不要论证,因为你说的是地下室顶板的施工,施工荷载是在底板上的,底板下面是承台和基础桩没有承重的问题,理论上就是搭设模板架的时候要出一个搭设方案。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?