变压器与无功补偿柜的连接
200KVA的变压器装了一个无功补偿柜,补偿柜的线是直接接到变压器上的,没有经过电表,请问这样装对不对,,电力部门的人说应该接电表,,路线是.变压器—电表—无功补偿柜.迷...
200KVA的变压器装了一个无功补偿柜,补偿柜的线是直接接到变压器上的,没有经过电表,请问这样装对不对,,电力部门的人说应该接电表,,路线是. 变压器—电表—无功补偿柜.迷茫了,,,,,,
展开
5个回答
展开全部
变压器通电,就有损耗,所以供电所会收取变压器的损耗费用的,即使你变压器通电并闲置在哪里。
楼主的电容补偿柜是低压补偿柜对吧,要是想补偿变压器的损耗,不能在低压侧补偿,要在高压侧进行补偿。
安装高压补偿装置划不来的,直接的方法就是停掉闲置的变压器
随着电力系统规模的迅速扩大和现代电力电子技术的快速发展,静止无功补偿技术(STATCOM)已经成为电力系统节能降耗和电能质量控制领域的研究热点之一。目前,STATCOM技术主要存在着两种发展趋势:用于高压输电系统无功补偿及电压支持的高压大功率STATCOM技术和用于配电网终端用户无功就地补偿的配电网STATCOM (D-STATCOM)技术。高压大功率STATCOM因电压等级较高、容量较大而必须采用多重化或链式结构,致使其结构复杂、成本昂贵、安全可靠性不高;D-STATCOM技术则因接入电压较低,使其补偿容量不高或补偿电流较大,而且为了满足就地补偿的需要使得设备安装极为分散,设备的总体利用率较低、相互之间缺乏协调控制、大量使用时存在着资源浪费以及因技术不完善带来新的谐波污染等问题。 针对STATCOM技术应用和发展过程中的上述问题,本文在国家高技术研究发展计划(863计划)先进能源技术领域高效节能与分布式供能技术专题探索导向类项目《配电变一体化STATCOM节能新技术研究》(2009AA05Z208)的资助下,以配电网中高低电压等级交汇处的配电变压器(尤其是箱式变电站中的配电变压器)作为无功补偿和电能质量控制的关键节点,提出了一种将配电变压器与电力电子静止无功补偿单元相集成,构成一体化结构的新型配点变压器-静止无功补偿技术(Distribution Transformer STATCOM, DT-STATCOM)。该补偿技术不仅能够充分利用配电变压器的富余容量实现对变压器及其负载的集中动态补偿,同时随着大量配电变压器(尤其是箱式变电站)在配电网中的广泛分布而又具备一定的分散性,易于实现相互协调控制;通过配电变压器-静止无功补偿单元一体化设计方案,可灵活选择静止补偿单元的连接电压,扩大了电力电子器件的选型范围,有利于技术经济指标的优化选择;紧凑的一体化结构有效降低了补偿装置的体积和成本,提高装置整体效率。为了实现DT-STATCOM系统的设计目标,发挥其技术优势,本文围绕DT-STATCOM技术的基本原理和各环节的关键技术展开了分析和研究。 DT-STATCOM系统的静止无功补偿单元需要利用配电变压器的富余容量进行无功补偿和电能质量控制,改变了变压器绕组中原有的电流分布,因此需要避免因补偿而造成变压器过载的情况。
电表应该安装在无功补偿及电表的前面。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不经过电能表,即使你的补偿装置能正常运行,也仅仅是改善了供电部门的供电质量,对你来说实际计量出的无功电量一点都没有减少,力调电费该罚多少就罚多少,跟没有补偿装置一样。能不能正常运行取决于你取样电流所取的位置,必须在你补偿装置接入点以上,这样才可以检测到你补偿后的电流变化,来决定是否继续补偿还是切除补偿。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器的输出电源应先进主控柜,主控柜输出至母线铝排,从母线铝排上再接分支,补偿柜的电源应接在母线铝排的分支上,补偿柜的电流取样信号应取自主进柜的总电流。如果没有主进柜,只有分路控制,但是补偿柜的电源必须在总电流互感器之后,补偿柜的电流必须经过总电流。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询