压敏电阻的参数是什么意思? 20
1、压敏电压VaritoVoltage2、最大容许回路电压Max.AllowableVoltage(V)3、最大峰值电压Max.ClampingVoltage用自己的话通...
1、压敏电压 VaritoVoltage
2、最大容许回路电压 Max.AllowableVoltage(V)
3、最大峰值电压 Max.Clamping Voltage
用自己的话通俗的解释一下这3个参数。 展开
2、最大容许回路电压 Max.AllowableVoltage(V)
3、最大峰值电压 Max.Clamping Voltage
用自己的话通俗的解释一下这3个参数。 展开
3个回答
展开全部
1、压敏电压:用820V来举例,通俗地说就是当电压达到820V,压敏电阻就会迅速由原来的断路状态变为导通状态,起到保护作用。
2、最大容许回路电压:用20K821来举例,通俗地说是通流,第一次打通流能达到7500A,第二次可以达到6500A。
3、最大峰值电压:通俗地说就是在精度的范围内,最大能达到的电压值。
2、最大容许回路电压:用20K821来举例,通俗地说是通流,第一次打通流能达到7500A,第二次可以达到6500A。
3、最大峰值电压:通俗地说就是在精度的范围内,最大能达到的电压值。
更多追问追答
追问
比如有一个压敏电阻20d271k,压敏电压是242-297,最大容许回路电压是175,,现在我想用它做过压保护,把它接在家用电表的出口零线和火线上,当电压超过250时,它就接通,烧断保险丝,保护家用电器,这样行不行?
最大容许回路电压175不太明白,是指平时连接在压敏电阻两端的电压不能超过175吗?家用电是220,比175高了,但是还没达到它的压敏电压最低242,在242之下压敏电阻不是接近于不接通的吗?就这点不太明白。
追答
1、你应该指的是VRMS,这是交流电压的有效值。
2、可以理解为在175的电压下工作是没有问题的,而在175-242之间会有损耗了,就是漏电流开始增大,而达到压敏电压242-297的时候会瞬间导通。
3、它可以保护呀,不过271来针对220V的居民用电选型是不对的。理论上需要达到471的压敏电压,即你要选用20K471或以上,如:25K561,20K681。这是根据国家电网的情况来选定的,因为不是时刻都在220V这么稳定。
展开全部
压敏电压:压敏电阻的电流为1mA时所对应的电压作为I随U迅速上升的电压大小的标准,该电压用U1mA表示,称为压敏电压。
最大容许回路电压
最大峰值电压
这两个应该是转借来的概念
实际压敏电阻比较有用的参数应该是:
最大限制电压(V):指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。
通流容量(kA):通流容量也称通流量,是指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。
漏电流(mA):漏电流也称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器电流。
最大容许回路电压
最大峰值电压
151表示150V 4、 K表示压敏电压公差,“K”表示±10% 5、不同厂家的系列不同。陕西华星的是MY(压敏电阻)开头,G是浪涌抑制型的系列。例如:MYG20K,