家里电器总功率大概为7000瓦,需要多大的空气总开?

一台2匹空调一台1.5匹空调,另外还有电磁炉一台,最高约2000瓦吧,还一台电锅,也差不多2000瓦,储水式热水器一台不知道功率,水箱不算大。其他就是电视电脑什么的小电器... 一台2匹空调一台1.5匹空调,另外还有电磁炉一台,最高约2000瓦吧,还一台电锅,也差不多2000瓦,储水式热水器一台不知道功率,水箱不算大。其他就是电视电脑什么的小电器了。电源是单相两线,无地线。老房子平房,用的线基本都是2,。5的。请问各位大大家里的总空开需要多大的?2匹的空调还用单独加空开吗?热水器也就晚上用一会。 展开
 我来答
砸碎铁饭碗465ec59
推荐于2017-11-25 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6280万
展开全部
你好:
——★1、“需要多大的空气总开?”......有两种情况:①、家中就只有一把总闸。应该根据所有电器的电流来计算(电器的铭牌上都有标注),业内称作“装机容量”。②、总闸下分为若干分闸的,总闸主要作为“隔离”作用,可以根据计量电度表的上限电流选取。
——★2、为了安全计,空调的供电线路应该单独敷设,单独设立空气开关(老平房还应该使用漏电开关作为保护)。
——★3、可以看出,你家里的用电器功率还是蛮大的。需要注意的是,大功率电器尽量错开使用,如空调、热水器、电磁炉、电饭锅等。同时使用,2.5平方的电线会有较大的发热。
追问
谢谢你的回答, 麻烦再请问下总空开一般都要装带漏保的吗?我装了一个30A的好像不带漏保,上面没有任何按钮。
追答
你好:漏保的选用有规律性:1、插座采用漏保;2、空调采用漏保;3、照明线路不需要漏保;4、【总闸不宜安装漏保】。......照明线路布线很高,不需要漏保的;【总闸也不宜安装漏保,否则,跳闸保护时会影响照明的,特别是夜间】。
viancool
2012-08-01
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3.1万
展开全部
你家里用的电线线径太细,2.5线径的线缆最大的允许载流量不大于25A。先别管空气开关了,更换电缆吧,建议:总进线电缆 ZCYJV(C级阻燃型)3x6+2x4电缆(家里有电脑,零地分开),空调电源线ZCYJV 4x4电缆(电锅用空调插座),其他的用ZCYJV 4x2.5电缆。进线断路器,63A
(带漏电保护),空调32A(带电锅),其他均用10A,浴室和厨房用带漏电保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zjhz21cnhz19
2012-07-29 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5145
采纳率:92%
帮助的人:889万
展开全部
30A足以。
1、你家不可能同时开启那么多电器,同时系数一般为0.7,即同时开启的电器的功率小于总功率的70%;
2、老宅的电线已老化,即使线径较大,但过流不一定能达到要求。如果空开过大,电线先烧而空开不跳,老房子更得注意用电安全。
3、在家里“错峰”用电。比如,开电磁炉就少开一台空调或热水器,照明采用节能灯等等。用电算着用,安全第一。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小佟电子
2012-07-29 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:55.1万
展开全部
还是建议分接空气开关,比较安全,当有一个设备漏电时,会单独断电,不会影响其他电器,这样空开也好装,也安全。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qzl721921
2012-07-29 · TA获得超过548个赞
知道小有建树答主
回答量:349
采纳率:100%
帮助的人:154万
展开全部
7000/220=31.82 用C40的足够了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起