梁截面配筋问题:梁截面宽度为100,现在上下排钢筋分别2根12;2根14;这样钢筋比较挤,请问能不能等面积代换,上下截面各配配置一根钢筋,有哪个规范对梁截面配筋根数有限制...
梁截面配筋问题:梁截面宽度为100,现在上下排钢筋分别2根12;2根14;这样钢筋比较挤,请问能不能等面积代换,上下截面各配配置一根钢筋,有哪个规范对梁截面配筋根数有限制没?
展开
展开全部
梁内钢筋水平间距一般要求不小于主筋直径。同种钢筋可以做等面积代换,同种或不同种钢筋可以做等强度代换,但都有条件限制,《混凝土结构设计规范》中有规定。你说的这根梁,宽100,减去保护层2*25,净空·距还余50。减去两根14的钢筋尺寸,还余22,满足要求,无需代换。规范中规定梁角部必须配筋,总不能只配一根筋吧,所以也无法代换。
当然,净距22时混凝土浇筑不太方便,但可以在底部钢筋处先浇一层细石混凝土,也可将钢筋临时拨开一点浇完再拨回原位。这比柱顶交叉梁系的配筋稀疏很多,浇筑困难也小很多。以后经验多了你办法也会多。此外多学习点设计规范知识对你技术的提高会大有好处。
当然,净距22时混凝土浇筑不太方便,但可以在底部钢筋处先浇一层细石混凝土,也可将钢筋临时拨开一点浇完再拨回原位。这比柱顶交叉梁系的配筋稀疏很多,浇筑困难也小很多。以后经验多了你办法也会多。此外多学习点设计规范知识对你技术的提高会大有好处。