梁截面配筋问题

梁截面配筋问题:梁截面宽度为100,现在上下排钢筋分别2根12;2根14;这样钢筋比较挤,请问能不能等面积代换,上下截面各配配置一根钢筋,有哪个规范对梁截面配筋根数有限制... 梁截面配筋问题:梁截面宽度为100,现在上下排钢筋分别2根12;2根14;这样钢筋比较挤,请问能不能等面积代换,上下截面各配配置一根钢筋,有哪个规范对梁截面配筋根数有限制没? 展开
 我来答
suiqingnian
2012-07-30 · TA获得超过4279个赞
知道大有可为答主
回答量:1020
采纳率:97%
帮助的人:315万
展开全部
梁内钢筋水平间距一般要求不小于主筋直径。同种钢筋可以做等面积代换,同种或不同种钢筋可以做等强度代换,但都有条件限制,《混凝土结构设计规范》中有规定。你说的这根梁,宽100,减去保护层2*25,净空·距还余50。减去两根14的钢筋尺寸,还余22,满足要求,无需代换。规范中规定梁角部必须配筋,总不能只配一根筋吧,所以也无法代换。
当然,净距22时混凝土浇筑不太方便,但可以在底部钢筋处先浇一层细石混凝土,也可将钢筋临时拨开一点浇完再拨回原位。这比柱顶交叉梁系的配筋稀疏很多,浇筑困难也小很多。以后经验多了你办法也会多。此外多学习点设计规范知识对你技术的提高会大有好处。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
绝缘子的爬距是指沿着绝缘子表面,两个导电部件之间的最短距离。爬距通常用爬电比距(P-Δ)来表示,其中P是电压,Δ是电势差(即两个导电部件之间的电势差),它可以用来描述绝缘子的绝缘性能。一般来说,爬距越小,绝缘子的绝缘性能就越好。同时,绝缘子... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
425204730
2012-07-30 · TA获得超过1494个赞
知道小有建树答主
回答量:977
采纳率:83%
帮助的人:241万
展开全部
不能,梁宽100,2根12钢筋放的下,除去保护层厚度不挤的,,具体看砼结构设计规范
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
白熊宝贝嘤嘤嘤
2020-06-28
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1001
展开全部
可是规范里梁截面最小是100啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)