如何用串联谐振给发电机做交流耐压试验
推荐于2016-10-21 · 知道合伙人互联网行家
工频交流耐压试验是鉴定发电机绝缘强度的最有效和最直接的方法,由于试验电压与工作电压的波形、频率一致,因此对判断发电机能够投入运行具有决定性的意义,是发电机绝缘试验中一项关键性的试验。
特别注意:在进行交流耐压试验前,必须先对其它各项非破坏性试验结果,如绝缘电阻、吸收比、泄漏电流等进行综合分析判断后,才决定该发电机能否承受耐压试验的电压,以免在交流耐压试验中造成不应有的绝缘击穿。
如何用串联谐振给发电机做交流耐压试验,具体操作方法如下:
过流保护设定,按试验变压器高压侧额定电流的1.2倍整定。
例:该激励变压器高压侧额定电流为50A,所配置互感器为50/5,则其电流继电器应调整为5A。
过压保护设定,按试验时的电压的1.1倍整定。
例:该试验电压为39kV时,则其显示器应调整为43kV。
把分压器的电缆线接到控制台上高压电压两接线柱 注意:所有地线必须接好,牢固可靠。
激励变压器上的高压电流接到控制台上高压电流两接线柱.
耐压时间整定:将时间继电器上的试验时间设置到所需的试验时间。
按上图所示连接好试验接线检查无误后,合上控制台的断路器,此时若调压器不在零位,调压器将自动回零 。不接通主电源,调节电抗器铁芯间隙,观察升降及间隙限位保护功能是否正常。
合闸主电源,按“升压”按钮,升压到电抗器上获得几百伏电压,通过改变气隙来调谐使输出电压达到最高,此时调谐完毕,即可升压,升压到试验电压值时,会自动耐压计时,到达设定耐压时间,设备自动降压到零。断开主电源。试验时,有关人员应加强对被试设备的监护,一旦出现异常现象,应将调压器迅速降压,并同时断开电源