UPS电源主机容量为10KVA,电池为100AH 32节, 设备功率如果是:200W 问该UPS能供电续航多长时间,怎么算?
3个回答
展开全部
根据你提供的信息,蓄电池为32只12V 100Ah,负载功率为200W;那么后UPS供电续航时间计算如下:
1.UPS的蓄电池放电时有个保护电压(即单个蓄电池的最低电压)为10V,那么一组蓄电池的最低电压为32*10=320V,逆变器效率一般取0.9,那么电池的最大放电电流为200/0.9/320=0.69A;蓄电池的平均放电电流为0.69*0.8(校正因数)=0.55A
2. 放电速率=0.55A/100Ah=0.005C;根据蓄电池放电曲线,对应的放电速率有对应的放电时间。一般铅酸蓄电池都是20小时放电率(超过20小时就非正常放电了,20小时后就没有放电曲线了,也查不到对应的时间):即放电速率为0.05C可以续航20小时。以上系统的放电速率为0.005C续航至少20小时以上。
3.一般铅酸蓄电池不用这么小的放电速率去放电,容易造成蓄电池深度放电损坏蓄电池。建议蓄电池容量减小或者增加负载功率,提高系统效益。
问一下,如何是两组电池,每组16块串联,两组之间并联,这样的话怎么算?
追答
如果是两组,16只串联,那么蓄电池的容量就变成100Ah*2=200Ah,一组蓄电池的最低电压为16*10=160V;只要蓄电池数量不变,结果不变(续航时间)不变
展开全部
理论是80小时。负载最好是半载以上(4000W)要不对电池损害较大
追问
理论时间是怎么计算?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
200W的干嘛用10KVA主机呢?不浪费啊,如皋配置不能换的话,时间很长哦
更多追问追答
追问
理论时间是怎么计算?,我是只一个假设,我要计算实际的机房情况。
追答
一般我们通用的公式是:电池节数*电池AH数*10.5(电池最低放电电压)*0.8(UPS的转换效率)=延长时间*UPS所带负载功率
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?