  • 一级配电箱:从变压器引入三相电源,地线,零线。

    二级配电箱:从一级配电箱电源线至临时用电

    三级配电箱:电器设备自身的控制柜。

  • 箱内配置要求

    一级要求配置:总路 总隔离+总断路器戒总熔断器

    分路 分路隔离+分路漏电保护开关

    二级要求配置 :总路 总隔离+总路熔断器戒断路器

    分路 分路隔离+分路熔断器戒断路器

    三级要求配置:隔离+漏电保护器


    其中一级配电中的漏电保护开关动作电流不动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流丌大亍30毫安动作时间不大于0.1秒。

    一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统、安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

    二级配电箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

    三级配电箱:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

参考资料

电工之家 :http://www.dgzj.com/article/peidian/2017/0629/73324.html

广州龙基输配电设备有限公司
2021-10-19 广告
一级配电箱一般是施工变压器出口的总配电柜,根据变压器的大小和用电负荷的主要集中地,选择适当的进线开关和出线开关、出线开关的数量。二级一般布置在主要用电负荷集中地,总进线开磁根据负荷大小设置,出线开关同样也需要根据负荷大小和用电设备的多少设置... 点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
文祖全
2015-08-21 · TA获得超过966个赞
知道小有建树答主
回答量:1.3万
采纳率:40%
帮助的人:1905万
展开全部
你在百度搜索下载《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》完整看看,这里选配电箱及开关箱部分给你:图片怎么传不了,你看看规范再说。

8 配电箱及开关箱
8.1 配电箱及开关箱的设置
8.1.1配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。
配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
室内配电柜的设置应符合本规范第6.l节的规定,
8.1.2总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。
总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
8.1.4动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。
8.1.5配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。
8.1.6配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
8.1.7配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为l.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2rnm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
8.1.8配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~l.6m。
8.1.9配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱。开关箱箱体内,
金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
8.1.10配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
8.1.1l 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
8.1.12配电箱、开关箱内的连接线必须采用钢芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按本规范第5.1.11条要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
8.1.13配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装报板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
8.1.14配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表8.1.14确定。
表8.1.14配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

间距名称

最小净距(mm)

并列电气(含单极熔断器)间

30

电器进、出线瓷管(塑胶管)孔与电器边沿间

15A,30

20~30A,50

60A以上、80

上、下排电器进出线瓷管(塑胶管)孔间

25

电器进、出线瓷管(塑胶管)孔至板边

40

电器至板边

40

8.1.15配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。
8.1.16配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
8.1.17配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
8.2 电器装置的选择
8.2.1配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。
8.2.2总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:
1当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
3隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关;
4熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
5总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
8.2.3总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的要求。
装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
8.2.4分配电箱位装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。
8.2.5开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
8.2.6开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。
8.2.7开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。通用电动机开关箱中电器的规格可按本规范附录C选配。
8.2.8漏电保护器时装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
8.2.9漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB 13955的规定。
8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
8.2.12总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。
8.2.13配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。
8.2.14漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。
漏电保护器的正确使用接线方法应按图8.2.14选用。

系统

专用变压器供电TN-S系统

三相四线制供电局部TN-S系统

接线

图8.2 .14漏电保护器使用接线方法示意
L1、L2、L3一相线;N一工作零线;PE一保护零线、保护线;1一工作接地;2一重复接地;T一变压器;RCD-漏电保护器;H一照明器;W一电焊机;M一电动机
8.2.15配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友fb9ac9a
高粉答主

2020-05-06 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
逄鹤闵沛凝
2019-03-11 · TA获得超过3994个赞
知道大有可为答主
回答量:3127
采纳率:33%
帮助的人:217万
展开全部
二级一般布置在主要用电负荷集中地,总进线开磁根据负荷大小设置,出线开关同样也需要根据负荷大小和用电设备的多少设置;三级配电柜是指从二级配电箱供电的、现场移动式配电箱,里面一般安装漏电开关和插座。