安全光栅如何短接不用,一边两个,一个绿灯,一个黄灯。请高手指点一下,是否输入线和输出线短接就行?
展开全部
首先需查清安全光栅的出线。 需查清线缆是连接到光栅控制器还是直接连接到电子版上的
如果是控制器,那控制器一般为常闭触点, 直接把2根连接到电子板上的2个端子短接就行了
如果是直接连接到电子板上的,情况挺复杂。一般进口的都是NPN/PNP输出。 国产的情况就复杂了。 有NPN/PNP的,也有常开+常闭的,但还是很容易解决的。 按照你说的黄绿灯,应该是国产的。 如果还没有搞定,你可以发个邮件给我 liuj2006@126.com , 邮件上留个电话,我们直接电话沟通下就OK了。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
何种品牌的,是继电器的开关输出还是电平输出?
追问
牌子不清楚,线都是接在电子板上的,电路图没找到,不知道有没办法弄,求解答!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询