出风口有冷凝水从三个方面来解决。

1 加大风机盘管的风速提高出风温度,清洗回风尘网,清洗翅片。

2 减少潮湿新风,关闭门窗,降低房间湿度。

3 更换木制出风口或在金属风口上植绒。
斜阳紫烟
高粉答主

推荐于2017-11-09 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69443 获赞数:116310

向TA提问 私信TA
展开全部
这可能是空气湿度过大。按理冷凝水应该有管道流出的
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
achaio1
2012-08-01
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:16.9万
展开全部
从我多年的维修经验来看:有时候调室内风机开关大小是不管用的,特别是室外湿度大的时候,这种情况你只能去调制冷机的出水温度,让制冷机降低运行载荷;或者设定出水温度高一点,如原先设定7度出水,现在可以设定12度出水。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友0e0f14f38
2013-03-01 · TA获得超过2720个赞
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:0%
帮助的人:1978万
展开全部
冷凝水出口从三个方面来解决。

1,增加风机盘管风速,增加空气温度,清洗后的风尘净清洗散热片。

2个新的湿风,关闭门窗,以减少湿度大的房间。

3更换的木口或金属风口植绒。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友11d8f58
2012-08-01
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:21.3万
展开全部
我想到可以用树脂风口,降低露点温度。可以试试