在照明配电箱中pe是怎么算出来的?
是把每条回路的负荷用需要系数法得出来的么,那每条回路上的负荷怎么计算得出,比如照明回路,一般住宅里灯具取多少,另外冰箱插座,油烟机插座,热水器插座,卫生间插座怎么取值,一...
是把每条回路的负荷用需要系数法得出来的么,那每条回路上的负荷怎么计算得出,比如照明回路,一般住宅里灯具取多少,另外冰箱插座,油烟机插座,热水器插座,卫生间插座怎么取值,一般都是多少,新手求前辈解答
忘记说明了,这里的PE是设备功率 展开
忘记说明了,这里的PE是设备功率 展开
4个回答
展开全部
电路吸收的功率是,电路吸收的功率 ,流入的电流和电路两端电压的乘积。是无源电路,也有有电源的情形,就是充电,这时候电流是从电池正极流入电池的。
计算时选择电压和电流的参考方向一致,即关联参考方向,此时,计算所得即为电路吸收的功率。若选择电压和电流的参考方向一致,意思为电路吸收5W功率,即为发出5W。
扩展资料:
中性线和保护接地线应接在汇流排的端子上,不得混用,且线径要符合要求。相线、中性线及保护接地线的颜色应符合要求。L1,L2,L3三相的相色分别为黄、绿、红色,中性线 为蓝色,接地线为黄绿双色。
根据使用场合、安全性、操作维护方便性等因素,综合考虑安装高度。一般规定照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。安装地点要避开潮湿、阳光直射、有腐蚀的地方,防止绝缘老化过快。
照明配电箱要固定牢固、平正。正式投运前,其内部的接线端子要逐个检查拧紧。配电箱应用标签或记号笔等清晰地标明用电回路的名称,以方便对各个回路的控制和检查。
参考资料来源:百度百科-照明配电箱
展开全部
你好,我是建筑设计员的电气工程师,你要的是照明配电箱总箱的负荷计算过程对吗?是的话,我下面一条一条来回答你!
1、照明回路:民规规定,一个照明回路的灯具数量最多25个,现在国家倡导节能减排,白炽灯已经限用,在日常生活中应用最广泛的是荧光灯,常用荧光灯的单灯功率大了为37W。那Pe=37x25=925W。而Pe=ui=925=220i,那么电流i=4.2A,满足规范要求。显然,一个照明回路的负荷不到1KW。在我们日常的设计中,在符合规范的前提下,一个照明回路不论灯多少,按1KW计。
2、插座回路:民规规定,一个普通插座回路插座个数不得超过10个,一个普通插座的容量按大众家用电器来衡量为300W,那么一个普通插座回路的最大功率为3KW。电气设计中,一个普通插座回路就是3KW。
3、专用插座:民规规定,住宅插座回路额定电流不超过25A,用P=UI=220x25=5.5KW。但是肯定要留冗余,所以在电气设计中,专用插座(指空调插座、电磁炉插座、热水器插座、卫生间插座)是要各自接在单独回路上的。每个回路电气数量少了,还是按一个回路3KW计算负荷,如果有具体电气功率,以实际功率为准。
4、总负荷:计算总负荷按需要系数法计算,照明回路数X1KW+插座回路数X3KW,就是总功率P,注意三相平衡。照明配电箱需要系数取1,功率因数选0.9.用需要系数法计算出配电箱的计算负荷和计算电流,选取适合的断路器、开关和导线。
纯手工码字,望采纳!
前辈您好,我问了别人,说配电箱的Pe根据户型和面积确定,是这样么,这样的话,那么断路器和导线是根据经验选取的么,还是另外计算回路上的负荷,我拿到的图纸如果按照每个插座回路3Kw照明1Kw计算会比图纸上配电箱标的大一些,备用回路需要计算么
追答
备用回路需要估算的,必免以后加接电气设备时换电气元件。
在电气设计中,如果只是针对住宅的话,目前都是按经验来的。每户的户箱都是按6KW来计算负荷容量的。
如果按面积估算负荷容量的话,建议住宅的话按38VA/m2,商业的话按127VA/m2.这是最常用的,经过实践真理检验过的数据。
住宅这块比较简单,模式已经基本固定,照明回路开关一般都是C16的,插座回路一般都是C20或C25,空调等大功率设备回路可以是D20或者D25.
安装高度在0.3m的插座需要具有漏电保护功能。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个要根据实际情况来计算的,就是把可想像负载的功率相加,正常情况家庭照明配电箱的总断路器选32A,现在家庭用电负荷比较大,也有选63A的,空调回路选25A的,卫生间插座,因为有热水器之类的大功率电气,也选25A的,记得带漏电保护的。厨房和照明回路选16A的。大致就是这样吧
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PE是接地线 家里一般不能小于2.5平方电阻不能大于10欧姆 这是安监局规定
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询