高压10Kv额定容量2500KVA的变压器最大输出电流是多少?谢谢! 40

 我来答
OnlyOne00
高粉答主

2019-08-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:649
采纳率:100%
帮助的人:16.6万
展开全部

约3608.44A。

按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。

三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。

三相变压器三相星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。

变压器的额定电压都是指线电压,变压器输出的额定电流按上式计算。

扩展资料

变压器参数变量

浏览数:三相变压器参数变量几个非主要参变量的注解,三相变压器参变量。

1、定额功率:正在频次和电压下,电流变压器的特点标志参变量。

2、定额电压:斧政在变压器的线圈上所答当的电压。变压器能长久工做,而不翻越温升的输出功率

3、电压比:指变压器高等电压和次级电压的比率,无空载电压比和负载电压比的差异。

4、工做频次:变压器铁芯伤耗取频次关系非常大,故当依照利用频次来设想和利用,那类频次称工做频次。

5、速率:指次级功率P2取初等功率P1比率的百分率。只要是变压器的定额功率愈大,速率就愈高。6空载伤耗 指变压器次级开时,正在高等测得功率伤耗。非主要伤耗是铁芯伤耗,其次是空载电流正在原线圈铜阻上发生的伤耗(铜损)那部门伤耗细小。

6、空载电流:三相变压器次级开时仍无定然的电流,那部门电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(发生磁通)和铁损电流(由铁芯伤耗惹起)构成。对于50Hz电流变压器而言,空载电流根基等级高的于磁化电流。

7、绝缘电阻:私下示意变压器各线圈之间、各线圈取铁芯之间的绝缘机能。绝缘电阻的凹凸取所利用的绝缘资料的机能、温度凹凸和潮润程度有关。

参考资料来源:百度百科-三相变压器

参考资料来源:百度百科-视在功率

西鲁电气
2024-08-14 广告
上海西鲁电气科技有限公司,坐落于美丽的大都市上海,位于嘉定区汇旺路1988号,是一家专业变压器生产销售、开发、及技术服务于一体的大型企业, 公司主要生产有:SG/SBK隔离变压器、干式变压器、数控机床隔离变压器、光伏隔离变压器、激光变压器、... 点击进入详情页
本回答由西鲁电气提供
钰潇
高粉答主

2019-07-08 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:313
采纳率:100%
帮助的人:13.4万
展开全部

约3608.44A。

变压器视在功率的计算方法

kVA是设备的输出容量,单位是VA或kVA。

既是该设备的视在功率S,三相视在功率计算公式为S=3Up×Ip,单位是:VA或kVA。此处Up与Ip是单相的相电压与相电流。

一般运算中,视在功率的计算采用线电压线电流来计算,公式S=√3UI,式中U,I分别是线电压与线电流。三相电路的有功功率等于各相功率之和。

三相有功功率各相有功功率分别为:

1、Pa=Ua×Ia×COSΦa

2、Pb=Ub×Ib×COSΦb

3、Pc=Uc×Ic×COSΦc

三相有功功率为:P=Pa+Pb+Pc=Ua×Ia×COSΦa+Ub×Ib×COSΦb+Uc×Ic×COSΦc

三相负载对称时:P=3U×I×COSΦ单位是W或kW

交流纯电阻电路的功率计算如下:电阻消耗的功率在任一瞬时都是正值,即在任一时刻都向电源吸取电能,一周期内瞬时的平均值称为平均功率,又称有功功率,用P表示,单位为W,它等于电压的有效值和电流的有效值的乘积即:P=UI=I^2×R=U^2/R。

参考资料:百度百科-三相变压器

参考资料:百度百科-视在功率

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郭卫国
推荐于2017-05-17 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5256万
展开全部
1、如果该2500kVA的变压器是10/0.4kV的,则10kV侧额定电流按“百6”计算,即100kVA是6个电流,25个100kVA是25个6A,即25*6=150A;0.4kV侧额定电流按“倍半”计算,即100kVA是150个电流,25个100kVA是25个150A,即25*150=3750A;

2、也可以按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A;可见估算其实更简单,结果是一致的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wbc1972
2012-08-01 · TA获得超过181个赞
知道答主
回答量:287
采纳率:0%
帮助的人:141万
展开全部
I=S/V
10kV侧额定电流250A
0.4kV侧额定电流为6250A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
MYLOVED1987
2012-08-09
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:8.1万
展开全部
没有低压电压等级,那就是单算高压电流I=2500/(√3*10)=144.34A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式