高压10Kv额定容量2500KVA的变压器最大输出电流是多少?谢谢! 40
约3608.44A。
按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。
三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。
三相变压器三相星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。
变压器的额定电压都是指线电压,变压器输出的额定电流按上式计算。
扩展资料
变压器参数变量
浏览数:三相变压器参数变量几个非主要参变量的注解,三相变压器参变量。
1、定额功率:正在频次和电压下,电流变压器的特点标志参变量。
2、定额电压:斧政在变压器的线圈上所答当的电压。变压器能长久工做,而不翻越温升的输出功率。
3、电压比:指变压器高等电压和次级电压的比率,无空载电压比和负载电压比的差异。
4、工做频次:变压器铁芯伤耗取频次关系非常大,故当依照利用频次来设想和利用,那类频次称工做频次。
5、速率:指次级功率P2取初等功率P1比率的百分率。只要是变压器的定额功率愈大,速率就愈高。6空载伤耗 指变压器次级开时,正在高等测得功率伤耗。非主要伤耗是铁芯伤耗,其次是空载电流正在原线圈铜阻上发生的伤耗(铜损)那部门伤耗细小。
6、空载电流:三相变压器次级开时仍无定然的电流,那部门电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(发生磁通)和铁损电流(由铁芯伤耗惹起)构成。对于50Hz电流变压器而言,空载电流根基等级高的于磁化电流。
7、绝缘电阻:私下示意变压器各线圈之间、各线圈取铁芯之间的绝缘机能。绝缘电阻的凹凸取所利用的绝缘资料的机能、温度凹凸和潮润程度有关。
参考资料来源:百度百科-三相变压器
参考资料来源:百度百科-视在功率
2024-08-14 广告
约3608.44A。
变压器视在功率的计算方法
kVA是设备的输出容量,单位是VA或kVA。
既是该设备的视在功率S,三相视在功率计算公式为S=3Up×Ip,单位是:VA或kVA。此处Up与Ip是单相的相电压与相电流。
一般运算中,视在功率的计算采用线电压线电流来计算,公式S=√3UI,式中U,I分别是线电压与线电流。三相电路的有功功率等于各相功率之和。
三相有功功率各相有功功率分别为:
1、Pa=Ua×Ia×COSΦa
2、Pb=Ub×Ib×COSΦb
3、Pc=Uc×Ic×COSΦc
三相有功功率为:P=Pa+Pb+Pc=Ua×Ia×COSΦa+Ub×Ib×COSΦb+Uc×Ic×COSΦc
三相负载对称时:P=3U×I×COSΦ单位是W或kW
交流纯电阻电路的功率计算如下:电阻消耗的功率在任一瞬时都是正值,即在任一时刻都向电源吸取电能,一周期内瞬时的平均值称为平均功率,又称有功功率,用P表示,单位为W,它等于电压的有效值和电流的有效值的乘积即:P=UI=I^2×R=U^2/R。
参考资料:百度百科-三相变压器
参考资料:百度百科-视在功率
2、也可以按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A;可见估算其实更简单,结果是一致的。
10kV侧额定电流250A
0.4kV侧额定电流为6250A