台达PLC主站与从站通讯问题
本人用三台台达PLC(三台dvp-40eh00t2)组建485通讯网络,一台为主站,两台为从站1、从站2,现在按照《台达PLC101列》应用指令通讯设计范例的PLCLIN...
本人用三台台达PLC(三台dvp-40eh00t2)组建485通讯网络,一台为主站,两台为从站1、从站2,现在按照《台达PLC101列》应用指令通讯设计范例的PLC LINK32台从站及数据读写100笔模式编程,现在出现的问题是:主站与从站间通讯不上,置位M1350、M1351后,将自动复位,并监控M1360与M1361为无从站PLC状态,也就是说主站侦测从站ID时侦测不到从站,从而复位M1350与M1351,同时停止LINK。
1、请问为什么会这样?
2、我该怎么做?
3、从站PLC里面的通讯设置及程序要如何写? 展开
1、请问为什么会这样?
2、我该怎么做?
3、从站PLC里面的通讯设置及程序要如何写? 展开
3个回答
展开全部
可能原因为:
1.RS-485配线不正确;2.主从站的通讯格式与通讯速率设置不一致
你应该按照以下方式做:
1.检查配线;2.将主从站回归出厂值,然後重新设置通讯格式与通讯速率(D1120)
从站的程序:
只需要设置通讯格式与通讯速率,注意一定与主站保持一致。
1.RS-485配线不正确;2.主从站的通讯格式与通讯速率设置不一致
你应该按照以下方式做:
1.检查配线;2.将主从站回归出厂值,然後重新设置通讯格式与通讯速率(D1120)
从站的程序:
只需要设置通讯格式与通讯速率,注意一定与主站保持一致。
展开全部
应该是你装了某个插件导致的,用隐私模式试试,原因是因为现在iapps里的跳转连接格式为[http://www.iapps.im/游戏ID+地区]..可能你装的某个插件直接去跳转这个地址了...然后去访问iapps主站这个格式的地址是不存在的,在rewrite里做的定义应该是直接跳转到了首页,所以造成了你这个情况...
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
线路不通 波特率不匹配 终端电阻未安装 强干扰 程序不对。。。都可能