自喷淋规范中喷头布置规定中,7.1.3中条款怎么理解?

自喷淋规范中喷头布置规定中,是否不能达到1~4条规定,下垂型喷头都必须装集热盘呢。7.1.3中条款怎么理解?... 自喷淋规范中喷头布置规定中,是否不能达到1~4条规定,下垂型喷头都必须装集热盘呢。7.1.3中条款怎么理解? 展开
 我来答
低调侃大山
推荐于2017-09-26
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
  理解:
  在《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3
  规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分。事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。预警性和灭火及时性也能达到预期效果。
  《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
  根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。”
ljmygh
2012-08-01
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
格栅类吊顶的下垂型喷头才用集热板吧 7.1.3说的是溅水盘。。。溅水盘是标准喷头的组成部分(小齿形圆盘。 关于集热板的使用内容应该参照规范7.2.3 进行布置就行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风带走什么
推荐于2017-09-13
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
规定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。溅水盘距离顶板太近不易安装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢,甚至不能接触到热烟气流,使喷头不能及时开放。吊顶型喷头和吊顶下安装的喷头,其安装位置不存在远离热烟气流的现象,故不受此项规定的限制。
梁的高度大或间距小,使顶板下布置喷头的困难增大。然而,由于梁同时具有挡烟蓄热作用,有利于位于梁间的喷头受热,为此对复杂情况提出布置喷头的补充规定。