建筑工程资料一个单位工程墙柱和梁板检验批必须分开做吗?我这墙柱梁板是同时浇筑的,检验批可以做一起吗 10

我们这墙柱梁板都是同时浇筑的,检验批(模板、钢筋、混凝土)应该是做在一起的吧,就是部位上都写一层顶板梁柱墙,可不可以,有没有规定说墙柱和梁板必须分开做资料,我们这是别墅地... 我们这墙柱梁板都是同时浇筑的,检验批(模板、钢筋、混凝土)应该是做在一起的吧,就是部位上都写一层顶板梁柱墙,可不可以,有没有规定说墙柱和梁板必须分开做资料,我们这是别墅地下二层地上三层框剪结构,太原市,望知道的朋友给予答复,谢谢。
怎么回答都不一样,到底怎么弄呀
展开
 我来答
智古克9
2017-06-18 · TA获得超过449个赞
知道小有建树答主
回答量:467
采纳率:100%
帮助的人:62.6万
展开全部
依照混凝土结构分部工程,如果同时浇筑,可以梁板、墙同时浇筑,可以按一个批次验收做资料,如果不是同时浇筑,应分开按两个检验批做资料。钢筋资料跟混凝土浇筑和模板工程应成对应关系。资料按照资料软件表格做就行,参照下本地资料编制规程,一般会有个样本书参考希望对你有所帮助
丢丢我是海盼巧Csd18
2012-08-02 · TA获得超过1096个赞
知道小有建树答主
回答量:756
采纳率:33%
帮助的人:246万
展开全部
墙柱和梁板一起浇筑的,说明混凝土设计强度都是一样的,当然是合起来做了。钢筋、混凝土、模板检验批本来就分开的,部位你填一层墙柱、二层梁板。就行了。。。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
JDmajiang
2012-08-02 · TA获得超过388个赞
知道小有建树答主
回答量:340
采纳率:0%
帮助的人:221万
展开全部
梁板一个检验批,墙柱一个检验批,模板、钢筋、混凝土要分开
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yiaa420
推荐于2017-06-18
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:9430
展开全部
我这边也是相同的问题,只要监理无问题,按理说是可以的,因为他们的砼强度是相同的,而且是同时浇筑的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友700baf6
2012-08-01
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:6.8万
展开全部
同时浇筑的可以不分开,应该写:一层墙柱、二层梁板就行了勒
追问
钢筋和模板的检验批都可以写一起的吧,就是模板安装、拆除、钢筋加工 安装等部位都写一层墙柱、二层梁板,是不是
追答
是的。钢筋、模板等的部位都要那样写,一层墙柱、二层梁板。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)