pt100的工作原理

 我来答
驚嘆2103
2016-05-12 · 超过68用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:189
采纳率:0%
帮助的人:144万
展开全部

它的工作原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线。
铂电阻的阻值随温度的变化而变化的计算公式:
-200<t<0℃ Rt=R0[1+At+Bt*t+C(t-100)t*t*t] (1)
0≤t<850℃ Rt=R0(1+At+Bt2) (2)
Rt为t℃时的电阻值,R0为0℃时的阻值。公式中的A,B,系数为实验测定。这里给出标准的
DIN IEC751系数:A=3.9083E-3、 B=-5.775E-7、 C=-4.183E-12
根据韦达公式求得阻值大于等于100欧姆的Rt -〉t的换算公式:
0≤t<850℃ t=(sqrt((A*R0)^2-4*B*R0*(R0-Rt))-A*R0)/2/B/R0
PT100温度感测器是一种以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT) 其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度<br>因此白金作成的电阻式温度检测器,又称为PT100。
1:Vo=2.55mA ×100(1+0.00392T)=0.255+T/1000 。
2:量测Vo时,不可分出任何电流,否则测量值会不准。电路分析由于一般电源供应较多零件之后,电源是带杂讯的,因此我们使用齐纳二极体作为稳压零件,由于7.2V齐纳二极体的作用,使得1K电阻和5K可变电阻之电压和为6.5V,靠5K可变电阻的调整可决定电晶体的射(集极)极电流,而我们须将集极电流调为2.55mA,使得量测电压V如箭头所示为0.255+T/1000。其后的非反向放大器,输入电阻几乎无限大,同时又放大10倍,使得运算放大器输出为2.55+T/100。6V齐纳二极体的作用如7.2V齐纳二极体的作用,我们利用它调出2.55V,因此电压追随器的输出电压V1亦为2.55V。其后差动放大器之输出为Vo=10(V2-V1)=10(2.55+T/100-2.55)=T/10,如果当前室温为25℃,则输出电压为2.5V。 PT100/PT1000铂电阻RT曲线图表
-50度 80.31欧姆
-40度 84.27欧姆
-30度 88.22欧姆
-20度 92.16欧姆
-10度 96.09欧姆
0度 100.00欧姆
10度 103.90欧姆
20度 107.79欧姆
30度 111.67欧姆
40度 115.54欧姆
50度 119.40欧姆
60度 123.24欧姆
70度 127.08欧姆
80度 130.90欧姆
90度 134.71欧姆
100度 138.51欧姆
110度 142.29欧姆
120度 146.07欧姆
130度 149.83欧姆
140度 153.58欧姆
150度 157.33欧姆
160度 161.05欧姆
170度 164.77欧姆
180度 168.48欧姆
190度 172.17欧姆
200度 175.86欧姆

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式