项目 规格 备注 运转控制方式 通过储存的程序反复扫描,有中断指令 I/O控制方法 批处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新 运转处理时间 基本指令:0.55至0.7μs 应用指令:3.7至几百μs 编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 程序容量 内置8K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 指令数目 基本顺序指令:27 步进梯形指令:2 应用指令:89 最大可用177条应用指令,包括所有的变化 I/O配置 最大硬体1/0配置点128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出 128) 辅助继电器 (M线圈) 一般 384点 M0至M383 锁定 1152点(子系统) M384至M1535 特殊 256点 M8000至M8255 状态继电器 (S线圈) 一般 1000点 S0至S999 初始 10点(子系统) S0至S9 定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒200点 T0至T199 10毫秒 范围:0至327.67秒46点 T200至T245 1毫秒 范围:0.001至32.767秒4点 T246至T249 100毫秒积算 范围:0至3276.7秒6点 T250至T255 计数器(C) 一般 范围:0至32767数16点 C0至C15 类型:16位上计数器 锁定 184点(子系统) C16至C199 类型:16位上计数器 一般 范围:1至32767数20点 C200至C199 类型:32位双向计数器 锁定 15点(子系统) C220至C234 类型:32位双向计数器 高速计数器 (C) 单相 范围:-2147483648至+2147483647数 选择多达4个单相计数器,组合计数频率不大于 5KHz。 或选择一个双相或A/B相计数器,组合计数频率不大 于2KHz。注意所有的计数器都锁定。 C235至C238 4点 单相c/w起始 停止输入 C241、C242和C244 3点 双相 C246、C247和C249 3点 A/B相 C251、C252和C254 3点 数据寄存器 (D) 一般 128点 D0至D127 类型:32位元件的16位数据存储寄存器 锁定 7872点 D128至D7999 类型:32位元件的16位数据存储寄存器 文件 7000点 D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置 类型:16位数据存储寄存器 外部调节 范围:0至255 2点 数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031 特殊 256点(包含D8013、D8030和D8031) 从D8000至D8255 类型:16位数据存储寄存器 变址 16点 V和Z 类型:16位数据存储寄存器 指标 (P) 用于CALL 128点 P0至P127 用于中断 6点 100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0) 嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7 常数 十进位K 16位:-32768至+32768 32位:-2147483648至+2147483647 十六进位H 16位:0000至FFFF 32位:00000000至FFFFFFFF