一、满足最佳水力条件

1、给水管道布置应力求短而zhi直。

2、为充分利用室外给dao水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间断供水处。

3、室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。

二、满足维修及美观要求

1、管道应尽量沿墙、梁、柱直线敷设。

2、对美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。

3、为便于检修,管井应每层设检修门。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有检修门。

4、室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。

5、给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便检修时排放存水。

三、保证生产及使用安全

1、给水管道的位置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。

2、给水管道不得布置在遇水能引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,并应尽量避免在生产设备上面通过。

3、给水管道不得穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等。

4、对不允许断水的车间及建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝状双向供水。

扩展资料:

室内给水系统主要由以下几部分组成:

1、引入管:室外供水管网穿越建筑物外墙(或基础)进人室内称为引人管,一般以距外墙2m处计算。

2、室内管路:要由埋地管、立管、水平干管、支管等组成。

3、配水点:各种类型卫生洁具的用水龙头、消火栓、用水设备、喷洒头等。

4、附属设备:根据建筑物的性质、高度、消防等级而设置的加压、稳压设备、高位水箱及贮水池(箱)等。

5、计量及控制部分:建筑物入口处或住宅建筑单元安装计量水表和分户水表。管路安装控制阀门、逆止阀、报警阀、水流指示器等。

影影绰绰是与非
推荐于2017-11-22 · TA获得超过604个赞
知道小有建树答主
回答量:188
采纳率:0%
帮助的人:81.4万
展开全部
  一、满足最佳水力条件
  1.给水管道布置应力求短而直。
  2.为充分利用室外给水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间
  断供水处。
  3.室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。
  二、满足维修及美观要求
  1.管道应尽量沿墙、梁、柱直线敷设。
  2.对美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。
  3.为便于检修,管井应每层设检修门。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有
  检修门。
  4.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。
  5.给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以
  便检修时排放存水。泄水阀门井一般做法如图1.4—1所示。
  三、保证生产及使用安全
  1.给水管道的位置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
  2.给水管道不得布置在遇水能引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,并应
  尽量避免在生产设备上面通过。
  3.给水管道不得穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等。
  4.对不允许断水的车间及建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝
  状双向供水。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鱼同书昝念
游戏玩家

2019-04-24 · 游戏我都懂点儿,问我就对了
知道小有建树答主
回答量:1.3万
采纳率:27%
帮助的人:720万
展开全部
给水管道遵循有压让无压,小管让大管。配管时横平竖直,主要就明装、暗装两种布置。
已赞过 已踩过<