空调抽真空的时候,为什么室内机的阀不用打开,室外机的要打开
是为了防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气。空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害(运行压力高低不稳定、系统冰堵等),所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。
而空调在系统维修后,比如更换了压缩机、管路的配件,都必须在清洁和清洗后把连接好内外机器后先将这些空气抽走,再按照定量加氟。
空调室外机在出厂前需要充注了足量的制冷剂,所以在充注前需要对室外机进行抽真空。另外联机管和室内机的制冷管路出厂前需要充注氮气进行抗氧化保护,也需要先抽真空再注入氮气。
扩展资料:
抽真空须知:
空调厂家在空调生产过程中,对抽真空的标准有严格的要求,保证产品的出厂质量。从工厂生产出来的空调室内机、联机管、室外机都是独立包装,所以安装时,需要将室内机和联机管内的氮气全部抽出。
需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。
另外,在安装维修的时候,制冷系统也要抽真空,现在有一些安装工在安装空调时都是采用排空法,来对管路中不凝性气体和水分进行排除。
采用排空法有两方面不利,首先,很难确定室内机管路内的气体是否排除干净;其次如果采取这种方法,系统中或多或少难免有水分和不凝性气体存在,那么这样的空调一运转就会带来上面所分析的种种危害。
1.先没收安装工人的内六角板手。
2.将连接内外机的管道接好,上紧。
3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。看压力表,观察压力是否回升。
5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。
6.摘表,液管/气管阀门全部打开,开空调试机
抽真空第一步:1.先没收安装工人的内六角板手。
除非你信任,他不会在你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,先没收安装工的内六角板手!我们先来看看传说中的内六角板手...大家不要收错了...
目的:
a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气
b,安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收
c,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作抽真空第二步:2.安装和连接内外机步骤...将连接内外机的管道接好,上紧...
图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒.
抽真空第三步...3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
我们先看看未接表前压力表的数值...双头表是这样的...(左蓝色,右红色).
将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。
目的a,排除连接管和室内机内的空气,
b,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水
c,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证.
全部连接完毕...建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始...此时检查压力表的数值.
抽真空正式开始...
抽真空第四步...4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...
目的:
a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
c,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些.
抽真空安装第五步...5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...
注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀...
内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...
用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...我拿了一瓶洗洁精给安装师傅...安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况...
抽真空第六步...终于到了最后关头了...6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...
一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来...我家的情况比较特殊,工人把真空泵拿掉后,压力表还接在上面,液管气管阀门全部打开...在此状态下即开机测试...我问了工人,说是测试下机器运行时的压力,达到15~20公斤即为正常...达到压力后,工人摘下压力表的瞬间我听到明显的喷气声,感觉到有气体从压力表和外机粗管三通阀接口的地方溢出,虽然溢出很少很短暂,可是声音明显...
目的:
a使管路内变成正压力,可用进行检漏;
b,使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流
建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...我提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟...25机最后统计抽了35分钟...
2016-05-31
真空抽外机吧
sorry,昨天查了空调的说明书,说明书明确指出不允许使用外机抽真空,必须使用真空泵对管路和内机抽真空。