三相四线电子电表3*1.5(6)A带互感器电表
新换三相四线(电子)电表3*1.5(6)A带互感器(250/5)电表,A相一次线互感器P2进P1出,二次线S1接电表1号端子,S2接3号端子,其他2相依次这样接,为什么计...
新换三相四线(电子)电表3*1.5(6)A带互感器(250/5)电表,A相一次线互感器P2进P1出,二次线S1接电表1号端子,S2接3号端子,其他2相依次这样接,为什么计量不准确?(以前每月基本50*50倍电量,现在3个月才16*50倍电量)
展开
3个回答
广励
2024-11-20 广告
2024-11-20 广告
有的,可以了解一下广东广励电气科技有限公司,这是一家专业生产电表箱的企业。公司目前主要经营的产品有塑料电表箱、透明电表箱、PC电表箱、费控电表箱、单相电表箱、三相电表箱、多功能电表箱、不锈钢电表箱等各种电表计量箱,欢迎广大客户来电咨询。...
点击进入详情页
本回答由广励 提供
展开全部
电流互感器一次线方向反了,一次线应该P1进P2出,二次线的接法现在是对的。
电流互感器与电度表之间的接线必须按照标准接线图接线(包括相序),才能准确计量。否则将造成计量误差。
电流互感器与电度表之间的接线必须按照标准接线图接线(包括相序),才能准确计量。否则将造成计量误差。