新换三相四线(电子)电表3*1.5(6)A带互感器(250/5)电表,A相一次线互感器P2进P1出,二次线S1接电表1号端子,S2接3号端子,其他2相依次这样接,为什么计...
新换三相四线(电子)电表3*1.5(6)A带互感器(250/5)电表,A相一次线互感器P2进P1出,二次线S1接电表1号端子,S2接3号端子,其他2相依次这样接,为什么计量不准确?(以前每月基本50*50倍电量,现在3个月才16*50倍电量)
展开
拓强电气
2023-12-18 广告
2023-12-18 广告
拓强电气有限公司是一家以技术创新为核心竞争力,致力于电力系统智能化产品集研发、制造、销售和技术服务为一体的高新技术企业。拓强拥有先进的计量检测设备,科学生产工艺,技术力量雄厚,现已开发生产的产品有4G智能电表、 WiFi电表、导轨式电表、4...
点击进入详情页
本回答由拓强电气提供
展开全部
电流互感器一次线方向反了,一次线应该P1进P2出,二次线的接法现在是对的。
电流互感器与电度表之间的接线必须按照标准接线图接线(包括相序),才能准确计量。否则将造成计量误差。
电流互感器与电度表之间的接线必须按照标准接线图接线(包括相序),才能准确计量。否则将造成计量误差。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
读电费是这样的150/5=30再成上表上的数字