变压器烧了,为什么?
变压器规格是400V转230V,频率50HZ,容量为63VA的变压器在工作中着火烧了,输入端和输出端都接有0.5A的保险丝保护,结果在电流不到0.5A的情况下,变压器居然...
变压器规格是400V转230V,频率50HZ,容量为63VA的变压器在工作中着火烧了,输入端和输出端都接有0.5A的保险丝保护,结果在电流不到0.5A的情况下,变压器居然先发热起火,请问是什么原因。
展开
4个回答
展开全部
可能变压器质量差、匝间短路、绝缘老化等原因,都可能引起发热起火的
追问
是新做得变压器,如果是匝间短路,电流势必会高,也该把保险丝烧了吧。。。我问的是不是有点愚蠢?确实很困惑。。。
追答
铁芯规格有没问题 ,是不是选小了,其它就不知道了
展开全部
经计算,高压侧额定电流0.15A,低压侧额定电流0.27A,你的保险丝容量太大了,高压侧选0.2A的,低压侧选0.3A就行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我也烧过一只12V 7W的变压器,输入端有0.5A保险丝,当时我也无法理解为什么不到0.5A的电流就能烧掉变压器的初级线圈...我是这样理解的,根据焦耳定律Q=I^2Rt,当电流和线圈电阻不变的时候,时间就是决定发热量的关键了..
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
质量不行,过流,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?