服务器在接UPS时,在市电停电了之后,UPS电源供电的时候服务器可以自动关机吗??

服务器或者UPS有没有这个功能啊?或者有没有软件可以实现就是使用UPS电源的时候服务器可以自动关机,而不是断电关机容易造成数据丢失的!!!... 服务器或者UPS有没有这个功能啊?或者有没有软件可以实现就是使用UPS电源的时候服务器可以自动关机,而不是断电关机容易造成数据丢失的!!! 展开
 我来答
优网
2015-08-18 · 十五年企业网络策划运营
优网
采纳数:8615 获赞数:28383

向TA提问 私信TA
展开全部
使用UPS的目的,就是在市电停电了之后,不影响服务器的运转
目的是为了不关机
所以这个自动关机是没必要的。
wear0078
2012-08-03 · TA获得超过573个赞
知道小有建树答主
回答量:698
采纳率:33%
帮助的人:389万
展开全部
ups的功能就是在断电以后继续给服务器供电的,这时候服务器是没关机的,供电时间要看电池的容量多少,这时候可以去保存数据正常关机的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
elenups
推荐于2017-09-22 · TA获得超过2758个赞
知道小有建树答主
回答量:775
采纳率:0%
帮助的人:697万
展开全部
是有专用的UPS监控软件可於UPS电源供电时为电脑/服务器自动关机的,
但不是每个品牌型号的UPS都有此功能..
先问下您UPS品牌供应商您用的UPS型号是否支持..也可能需要加配件(如通讯组件)及於服务器安装专用UPS监控软件..
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
johnsonzu
2012-08-03 · TA获得超过120个赞
知道小有建树答主
回答量:290
采纳率:0%
帮助的人:117万
展开全部
有,ups要配snmp通讯卡,服务器上设置电源策略。当然网络设备要接在ups上,否则断电了网不通,服务器也不知停电了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4adf811
推荐于2017-09-01 · 知道合伙人互联网行家
百度网友4adf811
知道合伙人互联网行家
采纳数:4329 获赞数:18630
教师,学校网络管理员,10年以上从业经验。

向TA提问 私信TA
展开全部
  服务器专用的智能型UPS才可以。
  服务器专用的智能型UPS配有专用的管理软件,用户可以在一台计算机上监控局域网内任意一台UPS; 通过管理软件,一台UPS同时可以对网络上多台计算机提供安全保护,包括在市电故障时安全关闭系统,保存应用程序数据,关闭UPS等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)