单位要安装一台ups,山特的,电池为16个12伏串联,电池箱分上下两层,图片是第一层的安装线路连接,

单位要安装一台ups,山特的,电池为16个12伏串联,电池箱分上下两层,图片是第一层的安装线路连接,想问一下大家这样连接有没有安全隐患?因为说明书没有提供标准连接方法,只... 单位要安装一台ups,山特的,电池为16个12伏串联,电池箱分上下两层,图片是第一层的安装线路连接,想问一下大家这样连接有没有安全隐患?
因为说明书没有提供标准连接方法,只知道电池是串联成192伏的~谢谢~或者谁有比较好的连接方法?
PS:红色连接线只有图片中那么长,我试了好几种方法似乎只有这个是比较好的~
展开
 我来答
诚志达电子UPS电源
2012-08-06
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:14.5万
展开全部
这种连接方法是最长用的一种连接方法,也是最简单的一种连接方法,按照这个方法连接下去就可以了。付:因为你没的这款ups电源的支流启动电压是192V,所以16节电池串联起来为192V。在连接电池的时候需要特别注意不要让电池的正负极有接触,那样的话会出现打火等事故。 希望对你有所帮助!
xu812123
2012-08-06 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:102
采纳率:100%
帮助的人:50.2万
展开全部
这样连的方式是正确的,电池之间稍微留一点空隙,如果有端子套最好给套上,还有就是连线的时候弹簧垫最好别扔了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
szht20110903
推荐于2017-12-16 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:41.3万
展开全部
1.极柱裸露的最好有护套,
2.电池之间留些间隙,1到2厘米,不要挨着
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
binliuliu
2012-08-03 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:91
采纳率:100%
帮助的人:11.3万
展开全部
这样就行啊。中间找点纸板隔开。避免电池端子之间短路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
415069123
2012-08-15
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:5.7万
展开全部
只要不形成回路就没什么问题,,下次需要UPS,安装什么的,联系我
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答