求个电工师傅帮解答下

我刚学电工的下面是我今天学不会的东西某工厂负载距离电源70米,电源的电动势E=230V内阻为0.03欧,负载得额定电压为220V,负载的额定电流为100A,(采用截面为多... 我刚学电工的 下面是我今天学不会的东西
某工厂负载距离电源70米,电源的电动势E=230V内阻为0.03欧,负载得额定电压为220V,负载的额定电流为100A,(采用截面为多大的铜导线供电是负载端电压等于额定值)。。 问大家几个很简单的问题,,
什么叫(电动势E)
什么叫 (内阻) 都用什么字母表示
采用截面为多大的铜导线供电是负载端电压等于额定值题,, 要用多大的电线啊。。。
怎么算啊
展开
 我来答
点·与50e67c
2012-08-03 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:81
采纳率:0%
帮助的人:60.1万
展开全部
  型 号
  BV线负载电流值
  额定电压(KV)
  0.45/0.75
  导体工作温度(°C)
  70
  环境温度(°C)
  30
  35
  40
  30
  35
  40
  导线排列
  O-S-O-S-O

  导线根数

  2~4
  5~8
  9~12
  12 以上
  2~4
  5~8
  9~12
  12 以上
  2~4
  5~8
  9~12
  12 以上
  标称截面(mm 2)
  明敷载流量(A)
  导线穿管敷设载流量(A)
  1.5
  23
  22
  20
  13
  9
  8
  7
  12
  9
  7
  6
  11
  8
  7
  6
  2.5
  31
  29
  27
  17
  13
  11
  10
  16
  12
  10
  9
  15
  11
  9
  8
  4
  41
  39
  36
  24
  18
  15
  13
  22
  17
  14
  12
  21
  15
  13
  11
  6
  53
  50
  46
  31
  23
  19
  17
  29
  21
  18
  16
  20
  20
  16
  15
  10
  74
  69
  64
  44
  33
  28
  25
  41
  31
  26
  23
  38
  29
  24
  21
  16
  99
  93
  86
  60
  45
  38
  34
  57
  42
  35
  32
  52
  39
  32
  29
  25
  132
  124
  115
  83
  62
  52
  47
  77
  57
  48
  43
  70
  53
  44
  39
  35
  161
  151
  140
  103
  77
  64
  58
  96
  72
  60
  54
  88
  66
  55
  49
  50
  201
  189
  175
  127
  95
  79
  71
  117
  88
  73
  66
  108
  81
  67
  60
  70
  259
  243
  225
  165
  123
  103
  92
  152
  114
  95
  85
  140
  105
  87
  78
  95
  316
  297
  275
  207
  155
  129
  116
  192
  144
  120
  108
  176
  132
  110
  99
  120
  374
  351
  325
  245
  184
  153
  138
  226
  170
  141
  127
  208
  156
  130
  117
  150
  426
  400
  370
  288
  216
  180
  162
  265
  199
  166
  149
  244
  183
  152
  137
  185
  495
  464
  430
  335
  251
  209
  188
  309
  232
  193
  174
  284
  213
  177
  159
  240
  592
  556
  515
  396
  297
  247
  222
  366
  275
  229
  26
  336
  252
  210
  189

  电工常识-电线负载电流值
  国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

  铜芯电线
  铝芯电线
  铜芯线截面积
  允许长期电流
  铝芯线截面积
  允许长期电流
  2.5 平方毫米
  16A~25A
  2.5 平方毫米
  13A~20A
  4平方毫米
  25A~32A
  4平方毫米
  20A~25A
  6平方毫米
  32A~40A
  6平方毫米
  25A~32A

  注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算

  举例说明:
  1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
  2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
  3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
  4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
  5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
  在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

  1kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量

  电缆允许持续载流量(A)
  缆芯数
  三芯
  单芯
  单芯电缆排列方式

  品字型
  水平形
  金属屏蔽层接地点
  Grounding of metal shield
  单侧
  One-side
  两侧
  Both-side
  单侧
  One-side
  两侧
  Both-side
  缆芯材质
  Conductor
  铝
  Al
  铜
  Cu
  铝
  Al
  铜
  Cu
  铝
  Al
  铜
  Cu
  铝
  Al
  铜
  Cu
  铝
  Al
  铜
  Cu
  线芯截面
  Core cross section
  (mm2)
  25
  91
  118
  100
  132
  100
  132
  114
  150
  114
  150
  35
  114
  150
  127
  164
  127
  164
  146
  182
  141
  178
  50
  146
  182
  155
  196
  155
  196
  173
  228
  168
  209
  70
  178
  228
  196
  255
  196
  251
  228
  292
  214
  264
  95
  214
  273
  241
  310
  241
  305
  278
  356
  260
  310
  120
  246
  314
  283
  360
  278
  351
  319
  410
  192
  351
  150
  278
  260
  328
  419
  319
  401
  365
  479
  337
  392
  185
  319
  410
  372
  479
  365
  461
  424
  546
  369
  438
  240
  378
  483
  442
  565
  424
  546
  502
  643
  424
  502
  300
  419
  552
  506
  643
  493
  611
  588
  738
  479
  552
  400

  611
  771
  579
  716
  707
  908
  546
  625
  500

  712
  885
  661
  803
  830
  1026
  611
  693
  630

  826
  1008
  734
  894
  963
  1177
  680
  757
  环境温度(℃)
  40
  缆芯最高工作温度(℃)
  90
  (7-7)
  注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
  1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量

  电缆允许持续载流量(A)
  绝缘类型
  聚氯乙烯
  PVC
  聚氯乙烯
  PVC
  护套
  无钢铠护套
  有钢铠护套
  缆芯最高工作温度(℃)
  70
  缆芯数
  单芯
  Single core
  二芯
  2-core
  三芯或四芯
  3-or4-core
  单芯
  Single core
  二芯
  2-core
  三芯或四芯
  3-or4-core
  缆芯截面
  (mm2)
  4
  47
  36
  31

  34
  30
  6
  58
  45
  38

  43
  37
  10
  81
  62
  53
  77
  59
  50
  16
  110
  83
  70
  105
  79
  68
  25
  138
  105
  90
  134
  100
  87
  35
  172
  136
  110
  162
  131
  105
  50
  203
  157
  134
  194
  152
  129
  70
  244
  184
  157
  235
  180
  152
  95
  295
  226
  189
  281
  217
  180
  120
  332
  254
  212
  319
  249
  207
  152
  374
  287
  242
  365
  273
  237
  185
  424

  273
  410

  264
  240
  502

  319
  483

  310
  300
  561

  347
  543

  347
  400
  639

  625

  500
  729

  715

  630
  846

  819

  800
  981

  936

  土壤热阻系数(℃.m/w)
  Soil thermal resistivity
  1.2
  环境温度(℃)
  Ambient temperatures
  25
  (5-5)
  注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29

  3.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量
  3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
  型号
  YJV、YJLV、YJY、YJLY
  排列方式
  三角形(相互接触)
  扁平形(想邻边距等于电缆外径)

  空气中(40℃)
  直埋土壤中(40℃)
  空气中(40℃)
  直埋土壤中(40℃)
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  25
  140
  110
  150
  115
  165
  130
  160
  120
  35
  170
  135
  180
  135
  205
  155
  190
  145
  50
  205
  160
  215
  160
  245
  190
  225
  175
  70
  260
  200
  265
  200
  305
  235
  275
  215
  95
  315
  245
  315
  240
  370
  290
  330
  255
  120
  360
  280
  360
  270
  430
  335
  375
  290
  150
  410
  320
  405
  305
  490
  380
  425
  330
  185
  470
  365
  455
  345
  560
  435
  480
  370
  340
  555
  435
  530
  400
  665
  515
  555
  435
  300
  340
  500
  595
  455
  765
  595
  630
  490
  400
  745
  585
  680
  520
  890
  695
  725
  565
  500
  855
  680
  765
  595
  1030
  810
  825
  650
  导体工作温度
  90℃
  注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算

  3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
  型号
  YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY
  敷设
  空气中(40℃)
  土壤中(25℃)k.m/W
  pW
  pD
  1.0
  2.5
  3.0
  3.5
  标称截面mm?
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  3×25
  120
  90
  125
  100
  120
  90
  120
  90
  115
  90
  3×35
  140
  110
  155
  120
  140
  110
  140
  110
  135
  105
  3×50
  165
  130
  180
  140
  165
  125
  165
  125
  165
  125
  3×70
  210
  165
  220
  170
  205
  160
  200
  155
  195
  155
  3×95
  255
  200
  265
  210
  240
  185
  235
  185
  235
  180
  3×120
  290
  225
  300
  235
  270
  210
  265
  210
  260
  205
  3×150
  330
  255
  340
  260
  300
  235
  300
  235
  295
  230
  3×185
  375
  595
  380
  300
  345
  365
  335
  260
  330
  255
  3×240
  435
  345
  435
  345
  390
  305
  385
  305
  380
  300
  3×300
  495
  390
  485
  390
  435
  345
  430
  340
  420
  335
  3×400
  585
  465
  575
  465
  530
  420
  525
  415
  515
  410
  3×500
  662
  514
  662
  505
  612
  455
  605
  445
  600
  440
  导体工作温度
  90℃
  注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。

  18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
  型号
  YJV、YJLV、YJY、YJLY
  排列方式
  三角形(相互接触)
  扁平形(相邻间距等于电缆外径)

  空气中
  (40℃)
  直埋土壤中
  (20℃)
  空气中
  (40℃)
  直埋土壤中
  (20℃)
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  Cu
  Al
  50
  220
  170
  215
  165
  245
  190
  225
  175
  70
  270
  210
  265
  200
  305
  235
  275
  215
  95
  330
  255
  315
  240
  370
  285
  660
  255
  120
  375
  290
  360
  270
  425
  330
  375
  290
  150
  425
  330
  400
  305
  485
  375
  420
  325
  185
  485
  380
  455
  345
  555
  430
  475
  370
  240
  560
  435
  525
  400
  650
  505
  555
  430
  300
  650
  510
  595
  455
  745
  580
  630
  490
  400
  760
  595
  680
  525
  870
  680
  720
  565
  500
  875
  690
  775
  600
  1000
  790
  825
  645
  导体工作温度
  90℃
  注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。

  18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
  型号
  YJV
  YJV22

  空气中
  (40℃)
  直埋土壤中
  (20℃)
  空气中
  (40℃)
  直埋土壤中
  (20℃)
  3×35
  135
  145
  130
  140
  3×50
  165
  175
  160
  170
  3×70
  205
  215
  195
  205
  3×95
  250
  260
  235
  245
  3×120
  285
  300
  270
  275
  3×150
  325
  340
  300
  305
  3×185
  375
  385
  340
  340
  3×240
  440
  445
  385
  380
  3×300
  505
  510
  425
  410
  3×400
  590
  580
  475
  445
  导体工作温度
  90℃
  注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。

  影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?

  答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:

  (1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;

  (2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;

  (3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;

  (4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;

  (5)电缆周围环境热阻,热阻越大。
tiayu137308
2012-08-03 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:606万
展开全部
电动势就是电压的倾向,就比如水库的水装满了水的一种潜在的水动能(流向下游的力量和水压差),这里就是高电位流向低电位的电压差。内阻就是电线自身的相对电阻值,符号(R),就是说在70米距离内必须要能符合只产生这么小相对电阻损耗的导体。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
feixiang6295
2012-08-05
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1.3万
展开全部
电动势即是电压,内阻用r表示,额定电压为220v,那么压绛只能小于10v,R=10v/100A=0.1欧,那么70米的电阻必须小于0.1欧-内阻为0.03欧=0.07欧,那么每米电阻要小于0.07欧/70米=0.001欧,因为铜电阻是0.017欧*平方毫米/米,所以截面要大于17平方毫米的铜导线,这是理论计算实际必须要大于这个截面,因为截面越大压绛越小效果越好,建议2个以上的铜导线