1ZB变压器SCB10-1250/10 D/yn11 10.5±2*2.5%/0.4/0.23KVUK=6% 低压侧需要用多大的电流的母线槽。

 我来答
百度网友1bdaba3b0
2016-12-23 · TA获得超过437个赞
知道小有建树答主
回答量:347
采纳率:85%
帮助的人:146万
展开全部
低压侧额定电流1804安,单台变压器的话,选择额定电流2000A的母线就行
追问
假如用1000A的母线会造成什么样的后果?
追答
用1000A的母线的话,用电负荷电流控制在1000A以下是没有问题的。但如果用电负荷达到变压器额定电流1800A左右,母线会过热烧毁。母线要用2000A的,母线槽的话,最好用配套2000A的。非要用1000A的母线槽也行,只要能装得下2000A母线,能施工就行。