三菱PLC 步进指令的一个问题

我写程序使用步进指令。我现在希望用一个X11(开关信号输出)。来停止程序(无论程序走到那一步都可以用X11来停止运行)请问怎样解决这个问题~... 我写程序使用步进指令。我现在希望用一个X11(开关信号输出)。来停止程序(无论程序走到那一步都可以用X11来停止运行 )请问怎样解决这个问题~ 展开
 我来答
gzik550204
高粉答主

2012-08-06 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5068万
展开全部
可以在触发初始步S0的M8002触点上并联X11的常开触点,使用X11就可以返回初始步S0,并在后面用区间复位指令ZRST对其它步进行复位。如果其它步里的其它软元件使用过置位SET指令的也需要用区间复位指令进行复位。
zhubing3l
2012-08-05 · TA获得超过194个赞
知道小有建树答主
回答量:241
采纳率:66%
帮助的人:105万
展开全部
这个有好多方法 看你是停止后再启动要不要继续运行 还是从头开始运行
ld x11 m8034
ld x11
zrst s0 s100
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xcw008008
2012-08-06 · TA获得超过387个赞
知道小有建树答主
回答量:502
采纳率:100%
帮助的人:213万
展开全部
我的理解是用x11的上升沿,set m8046;
再用楼主想继续运行的信号来 rst m8046
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
生活如歌_
2012-08-05 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7398
采纳率:78%
帮助的人:2196万
展开全部
假设状态寄存器到S40,在状态指令的外部加一条:
LD X11
RST S0 S40
追问
我的意思的 不管执行到任何一步。 执行到s41时 我能按X11停止 执行到s42一样能执行
追答
那你用一个ZRST就全停了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
岑长丘曼珠
2019-07-22 · TA获得超过3785个赞
知道大有可为答主
回答量:3060
采纳率:34%
帮助的人:169万
展开全部
单看上两图y0的执行效果一样,但从步进指令角度说上面的图是正解,三菱plc步进的意思是下一步执行时上一步就不执行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起