建筑一大难题,求高人指点!!!

桩基偏差规范,此工地施打管桩,唯一不同的是以前是承台基础,现在是筏板基础,求高人指点筏板基础的桩按单桩处理,还是按群桩处理,因为600的管桩偏差30cm,正在和监理较劲,... 桩基偏差规范,此工地施打管桩,唯一不同的是以前是承台基础,现在是筏板基础,求高人指点筏板基础的桩按单桩处理,还是按群桩处理,因为600的管桩偏差30cm,正在和监理较劲,求大侠出规范相救。 展开
 我来答
cws99
2012-08-06 · TA获得超过1587个赞
知道小有建树答主
回答量:451
采纳率:75%
帮助的人:377万
展开全部
1.无论怎么样,打桩偏位,施工单位的过失的逃不了的;至于是否追究责任,看甲方和监理了,找出规范依据?实际上就没有。
2.剩下的问题是如果补救,保证安全。将承台基础改为筏板不失为一种好方案,无论按群桩还是单桩,同样需要满足单桩的相关要求,只是每根桩的承载力可能变了,最简单的方法是:通过甲方让设计院针对实际打桩情况补充验算一下,如果承台改筏板满足了更好,不满足再适当加桩,至于增加的费用多少、谁出是另一回事。
3.与设计院搞好关系、与甲方搞好关系,损失就好相对小一些la~~~~,较劲是没有好果子吃的
初心永驻WC
2012-08-06 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:7094
采纳率:76%
帮助的人:1841万
展开全部
桩位偏差30cm,增加了筏板的受力跨度,可以考虑增加这部分筏板的厚度和配筋;还可以额外增加小承台(当然,既然你的施工不满足设计要求,虚心接受是应该的,增加投入是难免的)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
旁人GXX
高粉答主

2012-08-06 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部

偏差30cm太大了点吧,给你个规范偏差图片,你‘对号入座’看看吧!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
5440121433
2012-08-06 · TA获得超过112个赞
知道答主
回答量:366
采纳率:0%
帮助的人:141万
展开全部
求财的方式较没有主观想法,具有蛮大的吸纳和调整空间,能够接受其他的建议或第一大类:紫微星、天府星、廉贞星、武曲星、天相星。 第二大类:七杀星、
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)