变压器短路试验可以测得什么参数

 我来答
hi漫海feabd5e
2015-06-18 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
采纳数:6749 获赞数:129931
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器短路试验可以测得铜损与短路阻抗。
变压器空载时,由于原线圈的电阻一般都很小,空载电流与电压之间的相位差很大(接近90°),因此铜损可忽略,即空载时的损耗基本上等于铁损。变压器工作时,铜损主要决定于负载电流的大小,而负载电流的大小不仅与负载阻抗的大小有关而且与负载阻抗的性质有关,因此铜损的大小实际上是由负载的大小与功率因数决定。
变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
自然熟1230
2012-08-07 · TA获得超过1847个赞
知道小有建树答主
回答量:1188
采纳率:89%
帮助的人:335万
展开全部
变压器是试验项目有很多,你提的短路试验就是测量变压器的“铜损”,也就是变压器的线圈的损耗;还要一个叫“铁损”,就是变压器的空载试验,也就是变压器的铁芯损耗了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
李杰和鲍伟
2012-08-07 · TA获得超过155个赞
知道答主
回答量:162
采纳率:100%
帮助的人:41.2万
展开全部
短路试验在高压侧进行,在高压侧电压由0增加到电流等于额定电流,低压侧短路,可以测得:高压侧电压US(阻抗电压),电流I1,高压侧输入功率PS
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fwqq61
2012-08-06 · TA获得超过102个赞
知道答主
回答量:133
采纳率:0%
帮助的人:67.6万
展开全部
负载损耗,阻抗电压。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
傅红雪哈哈
2012-08-07 · TA获得超过251个赞
知道小有建树答主
回答量:440
采纳率:0%
帮助的人:203万
展开全部
可以检查变压器高低压侧升高座内的电流互感器的二次回路。