三菱重工海尔空调故障代码
5个回答
展开全部
三菱重工海尔家庭中央空调LX、FX故障代码表
检测灯(黄)
检测灯(绿)
线控器显示代码
故障原因
闪亮3次
E1
线控器与室内机通信故障
闪亮3次
E5
室内外通信不良
闪亮1次
E6
室内盘管入口T2故障
闪亮1次
E6
室内盘管中部T3故障
闪亮1次
E6
室内盘管出口T4故障
闪亮2次
E7
室温T1故障
闪亮6次
E8
暖房过负荷
闪亮4次
E9
水满,排水泵有问题
闪亮1次
E28
线控器温度传感器故障
闪亮7次
E32
室外相序故障
闪亮7次
E33
室外过流故障
闪亮4次
E40
室外排气温度异常DLT红区
闪亮1次
E37
室外盘管入口T6故障
闪亮1次
E37
室外盘管中部T7故障
闪亮1次
E37
室外盘管出口故障
闪亮2次
E38
室外环境温度T5故障
闪亮4次
E39
室外排气温度传感器断线
闪亮5次
E40
室外高压故障
闪亮5次
E57
室外低压故障
一直闪亮
----
室内机之间运行模式冲突
三菱重工海尔KX4故障代码一览表
控制器
故障记号
室内LED
室外LED
原因
绿
红
绿
红
无表示
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
灯灭
正常
灯灭
灯灭
灯灭
灯灭
电源OFF,欠相,电源部分异常
连续闪烁
闪烁3次
连续闪烁
灯灭
控制器断线,电源ON时断线灯灭
E1
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
灯灭
控制器·室内信号不良
灯亮或灭
灯亮或灭
连续闪烁
灯灭
控制基板失控
连续闪烁
闪烁3次
连续闪烁
灯灭
控制器断线(信号),电源ON时断线灯灭
E2
连续闪烁
闪烁1次
连续闪烁
灯灭
室内地址号重复,49台以上室内机连接
E3
连续闪烁
闪烁2次
灯灭
灯灭
室内电源OFF(仅在运转中检测得知)
连续闪烁
闪烁2次
连续闪烁
灯灭
无对应室外号码(仅在运转中检测得知)
连续闪烁
闪烁2次
不定
灯亮或灭
室外控制基板不良,CPU暴走
E5
连续闪烁
闪烁2次
连续闪烁
灯灭
室内、外信号不良
连续闪烁
闪烁2次
灯灭
灯灭
室外电源部异常(室外、内分别供电)
连续闪烁
闪烁2次
不定
灯亮或灭
室外基板异常
E6
连续闪烁
闪烁1次
连续闪烁
灯灭
室内热交温度传感器断线
E7
连续闪烁
闪烁1次
连续闪烁
灯灭
室内进风温度传感器断线
E9
连续闪烁
闪烁1次
连续闪烁
灯灭
浮子开关动作(仅限带浮子开关的)
E10
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
灯灭
控制器控制多台,台数超过17台以上
E11
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
灯灭
在控制器设定地址时,用多个控制器调协地址
E12
连续闪烁
闪烁1次
连续闪烁
灯灭
地址号码组合不良,地址如下述组合时
室外No
室内No
0—47
48,49
48,49
0—47
E16
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
灯灭
室内风机异常
E28
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
灯灭
控制器传感器断线
RFC255KX4,RFC280KX4,RFC335KX4
控制器
故障记号
室内LED
室外LED
7段显示
原因
绿
红
绿
红
E30
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E30
内外机连接不匹配
E31
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E31
室外地址号重复;室外地址设定不良
E32
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E32
电源欠相
E36
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E36-1
吐出管温度异常(Tho-D)
E37
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E37-1
热交温度传感器断线(Tho-R1)
闪烁2次
E37-2
热交温度传感器断线(Tho-R2)
闪烁3次
E37-3
热交温度传感器断线(Tho-R3)
闪烁4次
E37-4
热交温度传感器断线(Tho-R4)
闪烁5次
E37-5
过冷却盘管传感器断线(Tho-SC)
闪烁6次
E37-6
过冷却盘管传感器断线(Tho-H)
E38
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E38
室外温度传感器断线(Tho-A)
E39
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E39-1
吐出管温度传感器断线(Tho-D1)
E40
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E40
高压压力异常
E41
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E41-1
功率晶体管过热
E42
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E42-1
电流断路
E43
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E43
连接台数超额
E45
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E45-1
变频室外基板间传送异常
E46
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
灯灭
----
同一网络内,混有自动地址和
遥控器地址和手动地址
E48
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E48-1
室外风扇电机1异常
闪烁2次
E48-2
室外风扇电机2异常
E49
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E49
低压异常(PSL动作)
E53
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E53
吸入温度传感器断线(Tho-S)
E54
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E54-1
低压压力传感器断线(PSL);
低压传感器输出断线
闪烁2次
E54-2
高压压力传感器断线(PSH);
高压传感器输出断线
E59
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E59-1
压缩机启动异常
E60
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E60-1
压缩机转子位置检出异常
E63
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E63
紧急停止
RFC335KX4-K,RFC400KX4,RFC450KX4,RFC504KX4,RFC560KX4,RFC615KX4,RFC680KX4,
RFC735KX4,RFC800KX4,RFC850KX4,RFC900KX4,RFC960KX4,RFC1010KX4,RFC1065KX4,
RFC1130KX4,RFC1180KX4,RFC1235KX4,RFC1300KX4,RFC1360KX4
控制器
故障记号
室内LED
室外LED
7段显示
原因
绿
红
绿
红
E30
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E30
内外机连接不匹配
E31
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E31
室外地址号重复;室外地址设定不良
E32
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E32
电源欠相
E36
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E36-1
吐出管温度异常(Tho-D1)
闪烁2次
E36-2
吐出管温度异常(Tho-D2)
E37
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E37-1
热交温度传感器断线(Tho-R1)
闪烁2次
E37-2
热交温度传感器断线(Tho-R2)
闪烁3次
E37-3
热交温度传感器断线(Tho-R3)
闪烁4次
E37-4
热交温度传感器断线(Tho-R4)
闪烁5次
E37-5
过冷却盘管传感器1断线(Tho-SC)
闪烁6次
E37-6
过冷却盘管传感器2断线(Tho-H)
E38
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E38
室外温度传感器断线(Tho-A)
E39
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E39-1
吐出管温度传感器断线(Tho-D1)
闪烁2次
E39-2
吐出管温度传感器断线(Tho-D2)
E40
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E40
高压压力异常
E41
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E41-1
压缩机1功率晶体管过热
闪烁2次
E41-2
压缩机2功率晶体管过热
E42
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E42-1
压缩机1电流断路
闪烁2次
E42-2
压缩机2电流断路
E43
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E43
连接台数超额
E45
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E45-1
压缩机1变频室外基板间传送异常
E45-2
压缩机2变频室外基板间传送异常
E46
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
灯灭
----
压缩机1转子位置检出异常
闪烁2次
E60-2
压缩机2转子位置检出异常
E63
连续闪烁
灯灭
连续闪烁
闪烁1次
E63
紧急停止
海尔家庭中央空调故障代码
1、遥控接收器定时灯、运行灯闪灯说明 开机运行时定时灯(Time)闪烁表示室内机故障,运行灯(Run)闪烁表示室外机故障,具体见下表:
●室内机故障:
闪烁次数 室内机故障
定时灯闪1次 液管温度传感器异常
定时灯闪2次 气管温度传感器异常
定时灯闪3次 环温温度传感器异常
定时灯闪4次 与室外机通讯异常
定时灯闪5次 与电子膨胀阀盒通讯异常
定时灯闪6次 846芯片与通讯芯片通讯异常
定时灯闪8次 电子膨胀阀强电板故障
定时灯闪10次 室内机PG风机异常
定时灯闪11次 浮子开关或水泵电机异常
定时灯闪12次 室内机EEPROM数据异常
定时灯闪13次 室内热过载
定时灯闪14次 室内机与线控器通讯异常
●室外机故障:
闪烁次数 室外机故障
运行灯闪1次 室外机除霜温度传感器异常
运行灯闪2次 室外机环境温度传感器异常
运行灯闪3次 室外机吸气温度传感器异常
运行灯闪4次 室外机排气温度传感器异常
运行灯闪5次 室外机蒸发温度传感器异常
运行灯闪6次 室外机AC过电流保护
运行灯闪7次 室外机DC电压不足保护
运行灯闪9次 IPM保护
运行灯闪10次 室外机EEPROM故障
运行灯闪11次 压缩机排气过热保护
运行灯闪12次 857与通讯芯片通讯异常
运行灯闪13次 室外机系统压力过高保护
2、内机线控器(左翻盖外观)故障显示表:
●室内机故障:
室内机故障 显示故障
浮子开关或水泵电机异常 E0
室外机故障 E1
异运行故障 E2
液管温度传感器异常 E3
气管温度传感器异常 E4
室内机846芯片与通讯芯片通讯异常(内机机号重复) E5
与电子膨胀阀盒通讯异常 E7
线控器与室内机控制板通讯异常 E8
室内外机通讯异常 E9
水温传感器异常 EB
●室外机故障:(线控器显示E1时,可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED (变 ALARM-A系统、定 ALARM-B系统)
室外机故障 LED ALARM灯闪烁
室外机除霜温度传感器异常 闪1次
室外机环境温度传感器异常 闪2次
室外机吸气温度传感器异常 闪3次
室外机排气温度传感器异常 闪4次
室外机AC过电流保护 闪6次
室外机DC电压不足保护 闪7次
IPM保护 闪9次
室外机EEPROM故障 闪10次
压缩机排气过热保护 闪11次
室外机857芯片与通讯芯片通讯异常 闪12次
室外机系统压力过高保护 闪13次
KVR-125W/B720A故障代码KVR-150W/B720A故障代码
海尔定频户式水机故障代码
海尔定频户式水机LSQRF7 LSQRF10 LSQRF12 LSQRF14
故障类型
代码显示
压机1过流
显示E1
压机2过流
显示E2
室外盘管1温度传感器故障
显示E3
压机1排气温度过高或排气传感器1故障
显示E4
流量开关故障
显示E5
室外环境温度传感器故障
显示E6
压机2排气温度过高或排气传感器2故障
显示E7
室外机过压欠压
显示E9
出水温度传感器故障
显示Eb
盘管中部温度传感器2故障
显示EC
辅机通讯故障
显示Ed
线控器通讯故障
显示EE
室外机通讯故障
显示EF
系统1低压保护
显示F0
系统1高压保护
显示F1
系统2低压保护
显示F2
系统2高压保护
显示F3
2、故障排查说明
故障类型
排查路径
解决措施
温度传感器故障
检查插接端口是否松动、脱落;
连线是否完好;
感温元件是否良好,阻值变化正常。
检查氟系统运行情况
检查水路水温是否在正常范围
紧固接插端子
更换线体
更换传感器
排除系统故障
解决水路供水问题
压力开关故障
检查插接端口是否松动、脱落
连线是否完好
压力开关器件是否良好
外接压力表,检查氟系统高低压力情况
(冷媒过多或不足)
紧固接插端子
更换线体
更换压力开关
排除氟系统问题
压机过载故障
检查供电电源电压是否正常
检查压机连线是否有松动
检查冷凝器热交换情况
机器运行环境温度,通风是否良好
解决电源故障
紧固接插端
排除系统问题
保证良好运行环境
通讯故障
检查线控器与水泵箱接线端子排连线
检查室内外通讯连线
更换线控器
更换电脑板
海尔变频户式水机故障代码
海尔变频户式水机型号:LSQRF10/BPLSQRF12/BP LSQRF14/BPLSQRF16/BP
E1:定速压机过电流保护,室外电控指示灯闪烁1
判断条件:IACa>17A
故障处理:停定速压机A
故障恢复:Ta2<55℃时持续180秒后自动恢复
E3:定频系统盘管中点温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁3
判断条件:定频盘管Ta2开路或短路
故障处理:停定频压机A
故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复
E4:定频系统排气温度过高或温传故障,室外电控指示灯闪烁4
判断条件:定频排气Ta1开路或短路,或者Ta1>120℃持续15秒
故障处理:停定频压机A
故障恢复: Ta1<90℃恢复
E5:流量开关故障,室外电控指示灯闪烁5
判断条件:水泵开启后连续30秒测量流量开关Cv为 “OFF”
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:该故障为不可恢复故障,必须断电排除故障后重新启动
E6:室外环境温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁6
判断条件: 室外环境温度传感器开路或短路
故障处理:停定速压机
故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复
E9:室外机过压、欠压,室外电控指示灯闪烁9
判断条件: 输入电压VAC>450V或VAC<320V,压缩机启动10秒内不对电压进行判断。
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:输入电压回到340V<VAC<430V,持续30秒后自动恢复
Eb:出水温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁11
判断条件:判断出水温度传感器开路或短路,或To>85℃或To<0℃,持续1分钟
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复
EE:线控器通讯故障,室外电控指示灯闪烁14
判断条件:室外机连续30秒室外机接收不到线控器通讯
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复
EF:室外机通讯故障
判断条件:连续1分钟线控器接收不到室外通讯
故障处理:系统无法运行
故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复
F0:定频系统低压保护,室外电控指示灯闪烁16
判断条件:停机时或压缩机启动7分钟后Pa2处于断开保护状态(除霜时不检测)
故障处理:停定频压机
故障恢复:见严重故障处理方法(系统检修,排除漏点,补充制冷剂后恢复)
F1:定频系统高压保护,室外电控指示灯闪烁17
判断条件:定频Pa1处于断开保护状态
故障处理:停定频压机
故障恢复:见严重故障处理方法
F4: 三相交流电输入相序保护,室外电控指示灯闪烁20
判断条件:三相交流电输入相序错误
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:不恢复,断电重新接线后重启。
F5:三相交流电输入缺相保护,室外电控指示灯闪烁21
判断条件:三相交流电输入缺相
故障处理:停定速压机A、水泵
故障恢复:交流电输入正常后,自动恢复
注:对于E1、E4、F0、F1这4种严重故障,如在30分钟内出现3次,则判断为不可恢复故障,必须断电才能重新启动或进行维修。
检测灯(黄)
检测灯(绿)
线控器显示代码
故障原因
闪亮3次
E1
线控器与室内机通信故障
闪亮3次
E5
室内外通信不良
闪亮1次
E6
室内盘管入口T2故障
闪亮1次
E6
室内盘管中部T3故障
闪亮1次
E6
室内盘管出口T4故障
闪亮2次
E7
室温T1故障
闪亮6次
E8
暖房过负荷
闪亮4次
E9
水满,排水泵有问题
闪亮1次
E28
线控器温度传感器故障
闪亮7次
E32
室外相序故障
闪亮7次
E33
室外过流故障
闪亮4次
E40
检测灯(黄) 检测灯(绿)线控器显示代码故障原因
闪亮3次 E1 线控器与室内机通信故障
闪亮3次 E5 室内外通信不良
闪亮1 E6
室内盘管入口T2故障
闪亮1次
E6
室内盘管中部T3故障
闪亮1次
E6
室内盘管出口T4故障
闪亮2次
E7
室温T1故障
闪亮6次
E8
暖房过负荷
闪亮4次
E9
水满,排水泵有问题
闪亮1次
E28
线控器温度传感器故障
闪亮7次
E32
室外相序故障
闪亮7次
E33
室外过流故障
闪亮4次
E40
室外排气温度异常DLT红区
闪亮1次
E37
室外盘管入口T6故障
闪亮1次
E37
室外盘管中部T7故障
闪亮1次
E37
室外盘管出口故障
闪亮2次
E38
室外环境温度T5故障
闪亮4次
E39
室外排气温度传感器断线
闪亮5次
E40
室外高压故障
闪亮5次
E57
室外低压故障
一直闪亮
----
室内机之间运行模式冲突
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
您好,感谢向企业知道提问
机型:3匹、5匹
代码
故障内容
E1
线控器与内基板通信不良
E2
室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内机
E3
检测不到室内机。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3,如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
E5
室内外机通信不良;外机电源OFF。(多台内机出现E5,一般是外机电源OFF。)
E6
室内机热交温度传感器断线
E7
室内机环境温度传感器断线
E8
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃。)
E9
电源电压过低(额定电压70%以下)
E10
1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)
E11
使用线控器设定内机地址,1个线控器控制2台以上内机。
E12
室内机地址开关设置不良
E28
线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)
E31
室外机地址重复
E32
电源欠相或者反相
E33
压缩机过电流。(运行中电流)
E35
制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)
E37
室外热交温度传感器断线
E38
室外环境温度传感器断线
E39
压缩机排气温度传感器断线
E40
1、高压开关63H1动作
2、压缩机内部热保护49C动作
3、电源电压过低
E42
压缩机过电流(启动过程中电流过大)
E57
63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转
机型:2匹
代码
故障内容
E1
室内温度传感器故障
E2
热交传感器故障
E4
EEPROM错
E14
室内风机故障
欢迎您再次向企业知道提问.
祝您工作生活愉快~
机型:3匹、5匹
代码
故障内容
E1
线控器与内基板通信不良
E2
E1 面板与室内主板通讯故障
E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
E7 室内盘管传感器故障
E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
E57 制冷剂不足检测压力
这仅仅是我知道的,不全,完整的你可以去售后问问
E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
E7 室内盘管传感器故障
E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
E57 制冷剂不足检测压力
这仅仅是我知道的,不全,完整的你可以去售后问问
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
请教三菱重工海尔10P多联机故障代码E33是什么意识?原因启动十秒钟室外机就停了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询