超高施工增加费、施工技术措施费清单计价实例     马光鸿       一、建筑物超高施工增加费:       当建筑物檐高超过20m时,工程量清单编制人应考虑在分部分项工程量清单中增加建筑物超高施工增加费用项目。超高施工增加费在计价时,应考虑计算超高施工人工降效、机械降效和超高施工加压水泵台班及其他费用。       超高施工人工、机械降效的计算基数范围:建筑物首层室内地坪以上的全部工程项目,但不包括垂直运输、各项脚手架、各类构件(预制混凝土及金属构件)制作和水平运输项目。       人工降效增加费按规定内容中的全部人工费乘以相应子目人工费含量计算。       机械降效增加费按规定内容中的全部机械费乘以相应子目机械费含量计算。       建筑物有高低时,应根据不同高度建筑面积占总建筑面积的比例分别计算不同高度的人工费及机械费。       超高施工加压水泵和其他费用按层高3.6m以内考虑,如层高超过3.6m,按每增加1m相应定额计算,超高不足1m的,按每增加1m相应定额的比例调整。       例1:某综合楼各层及檐高如图1所示, A、B单元各层建筑面积如左表所示。超高施工增加费项目清单如下表所列。假设人工、材料、机械台班的价格与定额取定价相同;经分析计算该单位工程(包括地下室)扣除垂直运输、脚手架、构件制作和水平运输后的人工费为240万元,机械费为150万元;企业管理费、利润分别按人工费加机械费的15%和10%计取,风险费按工料机费的5%计取,试编制该工程超高施工增加费项目清单,并计算超高施工增加费用。                                        


层数 A单元  B单元  层数 层高 建筑面积 (m2 )  层数 层高 建筑面积  (m2 )  地下室 1 3.4 800 1 3.4 1200 首层 1 8 800 1 4 1200 二层 1 4.5 800 1 4 1200 标准层 1 3.6 800 7 3.6 7000 顶层 1  3.6  800  1 5 1000 屋顶        1 3.6  20 合计  5    4000  12     11620                          解:A单元檐高19.85m<20m,不计算超高施工增加费。       B单元檐高36.45m>20m,应计算超高施工增加费,超高部分(B单元)的首层及以上超高建筑面积=11620-1200=10420m2 。       清单中应描述超高部分的建筑面积和其中各种层高的建筑面积。现编制清单如下表:     建筑物超高施工增加费     序号 项目编码  项目名称  计量单位 工程数量  1 Z010901001001 建筑物超高施工增加费:  人工降效,机械降效,超高施工加压水泵台班及其他;  A单元檐高19.85m建筑面积4000 m2;  B单元檐高36.45m建筑面积11620 m2 ,其中首层地坪及以上建筑面积10420m2 ,包括3.6m层高7020 m2, ,4m层高2400 m2 ,5m层高1000m2 。  m2   10420       根据题意列出有关超高施工增加费的计算基数:超高面积占建筑物总面积的比例=10420÷(4000+11620)=0.6671  ∴ 人工费=240×0.6671=160.1040万元,机械费=150×0.6671=100.0650万元。       根据03版预算定额规则计算超高施工增加费相关子目的工程量并套用定额:       18-2  人工降效:1601040元    每元  人工费=568/10000=0.0568元 

18-20 机械降效:1000650元    每元  机械费=568/10000=0.0568元       18-38 加压水泵及其他(层高3.6m): 7020 m2,           每m2   材料费=1.82元  机械费=1.01元       18-38+55H 加压水泵及其他(层高4m):2400 m2           每m2   材料费=1.82元   机械费=1.01+0.1082×(4-3.6)=1.05元       18-38+55H 加压水泵及其他(层高5m):1000 m 2               每m2   材料费=1.82元   机械费=1.01+0.1082×(5-3.6)=1.16元
望采纳,谢谢

深圳市源远水利设计有限公司
2018-06-11 广告
开发建设项目类型很多,不知道你说的是什么类型的建设项目。一般典型项目临时堆土区坡面坡度一般控制在1:1或1:1.5,周边采用土袋围堰进行拦挡,土方实际堆放高度不应超过2m。土方堆置时间超过半年的,需要在临时堆土区周边修建临时排水沟,并布设Ⅲ... 点击进入详情页
本回答由深圳市源远水利设计有限公司提供
wu...3@163.com
2021-03-30 · TA获得超过122个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我是你港姐呀
2017-12-20 · TA获得超过1.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:97
采纳率:55%
帮助的人:3.2万
展开全部

1、建筑物超高费以超过檐高20m部分的建筑面积以平方米计算。即建筑物楼面高度超过20m时,则楼层按建筑面积计算超高增加费.

2、建筑物檐高超过20m,但最高一层或其中一层楼面未超过20m的,则该楼层在20米以上部分仅能计算每增加1米的层高增加费。

3、建筑物层高超过3.6米时,以每增高1米(不足0.1米按0.1米计算)按相应子目的20%计算,并随高度变化按比例递增。

4、同一建筑物中有2个或2个以上的不同檐口高度时,因分别按不同高度竖向切面的建筑面积套用定额。

5、单独装饰工程超高部分人工降效以超过20米部分的人工费分段计算。

