如何判断膨胀阀的好坏?
展开全部
检查外观:根据空调制冷系统运行时的膨胀阀前后管路温度变化来判断。如果膨胀阀外观有明显的断裂、变形、破损,则就是膨胀阀已经损坏了。制冷系统能运转的,在制冷系统工作时候检查膨胀阀前后管路的冷媒温度、压力和所表现出来的现象也可以判断清楚膨胀阀本身有没有故障。
如果膨胀阀坏了,低压管不凉,正常应该冰的,干燥瓶外表结霜,冷凝器结霜,膨胀阀或者冷凝器处听不到嗖嗖的声音,高低压压力不正常,高压压力过高,低压压力很低,带油门表可能几乎没什么反应,高压管温度不正常等都是膨胀阀坏了。
膨胀阀使用注意事项
在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。
同时必须保证感温包采样信号的正确性,感温安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。
以上内容参考 百度百科-膨胀阀
上海沃萨电磁阀有限公司
2018-10-29 广告
2018-10-29 广告
膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足...
点击进入详情页
本回答由上海沃萨电磁阀有限公司提供
展开全部
1、先拆下阻尼块、线扎,查看电子膨胀阀线圈外观是否有生锈、破损,
2、测量线圈公共端与其它4根线阻值是否在46±3Ω。如异常则更换线圈。下图仅以某厂家的线圈举例,其他厂家的线色可能不一致,但公共端都统一在最边缘,现场需用万用表查找公共端。
3、阀体有振动,但电子膨胀阀出口结霜。可轻击阀体,若依旧严重,确认电子膨胀阀故障。确认是电子膨胀阀故障,请更换同型号,同规格电子膨胀阀既可以解决问题。
