为什么在停电操作拉倒闸时要先拉负荷侧后拉电源侧倒闸
2个回答
展开全部
防止在开关没断开的情况下带负荷拉闸造成母线事故。
如果开关没断开,即电路仍带着负荷,如果拉负荷侧隔离刀闸,带负荷拉闸可能造成电弧短路,而此时因为负荷侧,线路保护仍起作用,可动作于断路器跳闸。而假如先拉母线侧,带负荷拉闸造成电弧短路即为母线短路,母差保护动作将切除母线上的所有断路器,造成母线失电甚至厂用电消失的重大事故。
如果开关没断开,即电路仍带着负荷,如果拉负荷侧隔离刀闸,带负荷拉闸可能造成电弧短路,而此时因为负荷侧,线路保护仍起作用,可动作于断路器跳闸。而假如先拉母线侧,带负荷拉闸造成电弧短路即为母线短路,母差保护动作将切除母线上的所有断路器,造成母线失电甚至厂用电消失的重大事故。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询