WINCC与多个PLC如何采用profibus DP进行通信
展开全部
这个应用其实是很简单的,也是很常见的。有以下两种方案供你参考:
1、一台plc做主站,其它三台做从站,wincc只和主站通信,缺点是当主站断电或故障时,wincc将无法监控。
2、四台plc都设置为dp从站,wincc建立四个plc连接,分别和plc通讯。这种方案时,plc不能再带其他从站设备了。
所以最后的选择,还是要看你系统的其它要求。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询