零线对地有电压60多V是怎么回事?
我家有好几个插座,客厅的用表笔测试,火线比较亮(正常),但底线也亮就是比火线暗,这是为什么?这个插座的火线对地100多V,地线对零线100多V,火线对零线200多V;另外...
我家有好几个插座,客厅的用表笔测试,火线比较亮(正常),但底线也亮就是比火线暗,这是为什么?这个插座的火线对地100多V,地线对零线100多V,火线对零线200多V;另外厨房的表笔测地线不亮了,但地线与零线之间有60多V电压,火线对零线有200多V电压,我今天才测了一下,发现这么多不正产,这是为什么?请大师们帮帮小弟解释一下,但我家用电一直都很正常呀,地线对零线有电压,为什么接地的用电器对人也没有产生伤害?急急急!!!
展开
8个回答
展开全部
正常时零线对地是没有电压的,如果有电压则证明,在你测量零线对地的这一点前的零线有电阻,也有可能是零线虚接。
如果有100V电压则说明零线断线了,这时测得的零线对地电压是通过火线再通过用电设备之后的电压。
扩展资料
如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。
具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。
当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。
参考资料来源:百度百科-零线
展开全部
应该是有一相火线接地了,并且这根地线又开路了,没有真正可靠的接地,变成了一根假地线。才可能出现这种情况。
理由:
在测量时,有两相对地都是380伏,也就说明是相间的电压(线电压),只有接地相对另外没有接地的两相电压会是380伏(线电压)。而且有一相对地基本没有电压,也就更说明这相与地线是等电位(同电位),也就是电压相等。再有就是三根火线对零线都是60多v(相电压),说明三根火线和零线都没问题,只是地线不正常。
理由:
如果有100V电压则说明零线断线了,这时测得的零线对地电压是通过——火线——再通过用电设备之后的电压。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
觉得是没有接地,就是你家的接地线和主接地是断开的。接地线有电压是火线的感应电压,厨房接地线感应电压低,电笔氖泡不亮应该是厨房环境潮湿,接地线感应电压泄漏造成。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你试着把用电设备挨着停掉 每停掉一个测一下 如果都停掉了还有电压 证明你家太潮湿
用万用表测一下看有电流么 如果有最好请人来修 没有的话过个夏天就没事了
用万用表测一下看有电流么 如果有最好请人来修 没有的话过个夏天就没事了
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询