剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的做法中,水平钢筋为何不可以认为是一种大箍筋呢?

就意味着并不需要保证水平钢筋与竖向钢筋的规格保持一致了(如柱的箍筋相对纵筋来说规格很小)。呵呵,我这种想法估计很稚嫩、肤浅,希望多多指教。... 就意味着并不需要保证水平钢筋与竖向钢筋的规格保持一致了(如柱的箍筋相对纵筋来说规格很小)。呵呵,我这种想法估计很稚嫩、肤浅,希望多多指教。 展开
 我来答
爱笑的掰玉米
推荐于2017-10-01 · TA获得超过9808个赞
知道小有建树答主
回答量:1853
采纳率:95%
帮助的人:93.7万
展开全部
1. 约束边缘构件是剪力墙的加强部件,墙的水平分布筋及竖向分布筋是墙本身应该配置的钢筋,用自身的钢筋来加强。
2. 约束边缘构件的体积配箍率是规范的抗震构造要求,编制这种要求时就是这样的,是一种概念设计内容,工程人员有责任去理解、执行。
墙的水平分布筋与竖向分布筋的直径大小比,没有规定的界限,满足规范的配筋率下,直径、间距大致匹配就行。暗柱和墙体是独立构件,两种构件需分别配筋,即柱归柱,墙归墙,两者配筋不一样。
旁人GXX
高粉答主

2012-08-10 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
谈不上‘指教’哈。
1. 约束边缘构件是剪力墙的加强部件,墙的水平分布筋及竖向分布筋是墙本身应该配置的钢筋,哪有用自身的钢筋来加强自己的道理?
2. 约束边缘构件的体积配箍率是规范的抗震构造要求,编制这种要求时就是这样定的,这是一种概念设计内容,我们工程人员有责任去理解、执行,没必要去追究科研人员的事。
至于墙的水平分布筋与竖向分布筋的直径大小比,没有规定的界限,满足规范的配筋率下,直径、间距大致匹配就行。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wanfenghui
2012-08-10 · TA获得超过873个赞
知道小有建树答主
回答量:732
采纳率:100%
帮助的人:395万
展开全部
按以下理解就清楚了:
把暗柱和墙体当作独立构件,两种构件需分别配筋,即柱归柱,墙归墙,两者配筋当然不一样了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)