纵筋长度来=竖起长度H1+弯折自长度。
竖起长度 弯折zhidao长度
>=0.5LaE 12D且>=150
>=0.6LaE 10D且>=150
>=0.7LaE 8D且>=150
>=0.8LaE 6D且>=150
混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。
以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。
扩展资料:
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定:
在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(fy/ft)×d。
式中:fy为钢筋的抗拉设计强度;
ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;
a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
d为钢筋的直径。
在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部分,如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果,应根据钢筋的受力情况、保护层厚度、钢筋形式等具体锚固条件对粘结强度的影响,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.1条确定钢筋的锚固长度,且不应小于200mm。
参考资料来源:百度百科-锚固长度
参考资料来源:百度百科-锚固
一,基础容许直锚<=LaE,
纵筋长度=竖起长度H1+弯折长度。
竖起长度 弯折长度
>=0.5LaE 12D且>=150
>=0.6LaE 10D且>=150
>=0.7LaE 8D且>=150
>=0.8LaE 6D且>=150
二,基础容许直锚>=LaE
角纵筋长度=竖起长度H1+弯折长度。
竖起长度 弯折长度
>=0.5LaE 12D且>=150
>=0.6LaE 10D且>=150
>=0.7LaE 8D且>=150
>=0.8LaE 6D且>=150
中部筋长度=LaE