临时用电也要按正规用电来安装。首先要明白电源来自公变(外面引进)还是自变(工地自已安装),如来自公变,则宜用保护接地(即用电器金属外壳直接接地),不得采用保护接零。如是自变,则宜用保护接零保护,但不管是四线[TN-C-S系统、PEN线(工作零线和保护零线共用一条)]或是五线[TN-S系统、PE线(工作零线和保护零线各用一条)],零线(PE线或PEN线)都要重复接地。接地装置的安装:多条(四条以上)2-3米角钢(4×50×50MM),垂直打入地面,每条角钢水平距离2.5米,组成网状。角钢之间用扁钢(厚度大于4MM)或圆钢(直径大于6MM)焊接引出即可,接地电阻不得超过10Ω,如超过,则要加打角钢。
追问
四线和五线都要做?
按配电箱外壳是不是还要接地呢?
追答
其实如果整个工地都采用了保护接零,并重复接地后,所有工地上的用电器外壳(包括配电箱外壳)都可以直接接零了,就不用再接地了。

2025-07-21 广告
广东省东君智能消防设备有限公司成立于2006年,是一家专业生产消防应急照明和疏散指示系统的企业,生产总部坐落于江门市国家高新区,总建筑面积8万平方米。主要产品有消防应急照明和疏散指示系统,2015年我司联合国内著名院校成立消防应急照明和疏散...
点击进入详情页
本回答由东君智能消防设备提供
展开全部
挖一个2米深、3米长、1米宽的坑,钉上3根25以上的螺纹钢,再把它们焊好用镀锌扁铁引出来,往坑里放盐、洒水,回填泥土,引出来扁铁就可以当重复接地用。
追问
四线和五线都要做?
按配电箱外壳是不是还要接地呢?
追答
需要,防止漏电伤人。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一定得重复接地的。
做两组垂直接地极(角钢或者钢管),另外用扁钢连接一下就行。
要是图简单省事,就用一根接地的钳子或者圆钢砸到地下用铜导线连到配电箱就行。
接地阻值要小于10Ω。
做两组垂直接地极(角钢或者钢管),另外用扁钢连接一下就行。
要是图简单省事,就用一根接地的钳子或者圆钢砸到地下用铜导线连到配电箱就行。
接地阻值要小于10Ω。
追问
四线和五线都要做?
那配电箱外壳是不是还要接地呢?
追答
四线和五线都要做;
配电箱外壳要接地
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相四线是工作零线和保护零线重叠;三相五线制是工作零线和保护零线分离。临时用电按照国家规范的规定应该是三相五线制,也就是TN-S系统。需要在总配电箱、二、三级配电箱(中间和末端)分别作重复接地。
接地做法一般是5X5角钢入地2.5米,上端焊接镀锌扁钢再压接铜导线至配电箱地线汇流排。
接地做法一般是5X5角钢入地2.5米,上端焊接镀锌扁钢再压接铜导线至配电箱地线汇流排。
追问
四线和五线都要做?
按配电箱外壳是不是还要接地呢?
追答
都要做,配电箱的外壳按照要求就是需要接地的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?