RS485 rs232 的通讯距离问题 20
如题,他们的通讯距离是指什么与什么的距离,还是线长度的问题,是什么造成通讯距离的限制,如果我现在要把现场的压力温度数据传输到控制室都需要什么硬件。急需支援。如果在现场接入...
如题,他们的通讯距离是指什么与什么的距离,还是线长度的问题,是什么造成通讯距离的限制,如果我现在要把现场的压力温度数据传输到控制室 都需要什么硬件。急需支援。
如果在现场接入宽带网络用于传输现场数据的话,还存在选用RS232还是485的问题吗。现场的数据可以通过普通宽带传输吗。其中都需要什么硬件,如何的连接顺序,普通咱们常用的网线是属于什么线。
如果有哪位好心人能耐心的解答我的问题,我还会追加分数。谢谢了。 展开
如果在现场接入宽带网络用于传输现场数据的话,还存在选用RS232还是485的问题吗。现场的数据可以通过普通宽带传输吗。其中都需要什么硬件,如何的连接顺序,普通咱们常用的网线是属于什么线。
如果有哪位好心人能耐心的解答我的问题,我还会追加分数。谢谢了。 展开
4个回答
展开全部
您好!
1、通讯距离是指线的长度。
2、造成通讯距离的限制主要由通讯的电气特性决定,RS232一般不得大于15米,RS485如果波特率较低的话,可传输1000m甚至更远。且抗干扰能力强。
3、如果压力温度仪表是RS485接口的话,相信距离不是问题。如果是RS232,可采用两个RS485/RS232转换器,仪表端一个,上位机一个,中间传输为RS485.
4、如果现场接入宽带网络,也就是RS232或RS485的连接线路很短,没有问题。
5、RS232或RS485接口设备转换为网络。
迪凯特科技(北京)有限公司
2023-07-28 广告
2023-07-28 广告
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总长不...
点击进入详情页
本回答由迪凯特科技(北京)有限公司提供
推荐于2017-09-02 · 知道合伙人数码行家
可以叫我表哥
知道合伙人数码行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人数码行家
采纳数:25897
获赞数:1464984
2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位,工程电子技术行业4年从业经验。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
通讯距离是看通讯协议的,PPI通讯和MPI通讯都是用RS485,但是PPI属于串口通信,通信资料上建议30米,实际可以做到50米。而现场总线通信和MPI通信,根据波特率,距离为150-1200米不等。
通信协议依赖通信端口,比如RS232就不能用做现场总线通信。
通信协议依赖通信端口,比如RS232就不能用做现场总线通信。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-08-13
展开全部
楼主 才接触吧》?
那只有多看资料了
楼上的 回答 都不错!
如果需要串口转换器
推荐 武汉鸿伟光电
E485A RS232/RS485无源转换器
E485B RS232/RS485有源隔离转换器
那只有多看资料了
楼上的 回答 都不错!
如果需要串口转换器
推荐 武汉鸿伟光电
E485A RS232/RS485无源转换器
E485B RS232/RS485有源隔离转换器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?